地下车库防火分区问题求助
agent407
agent407 Lv.2
2012年11月07日 10:11:27
来自于通风排烟
只看楼主

已知一个地下车库防火分区的面积为4000平米。 高度为5.1米。空间就是20400.用换气次数法计算。为122400立方。主风管选用2000X1000的 风管内空气流速需17m/s。求高手给个解决方式。谢谢

已知一个地下车库防火分区的面积为4000平米。 高度为5.1米。
空间就是20400.用换气次数法计算。为122400立方。
主风管选用2000X1000的 风管内空气流速需17m/s。
求高手给个解决方式。
谢谢
免费打赏
zzxzwg
2012年11月07日 11:51:46
2楼
按不超过500平方米,划分防烟分区,机械排烟系统可以分开设置
回复
duyajing888
2012年11月07日 12:05:26
3楼
地下汽车库设有机械排烟系统,其每个防烟分区的建筑面积不宜超过2000平米,所以本例可以设两个防烟分区,一个防烟分区再设两个系统,这样每个系统风量为30600m3/h,风管长度也不至于太长。
另外还要注意消防排烟状态时的补风、平时车库的通风也和消防排烟结合起来考虑。
回复
zzxzwg
2012年11月07日 13:10:08
4楼
三楼说的正确,地下汽车库防烟分区不超过2000平方米,500平方米为建筑防烟分区
回复
agent407
2012年11月07日 14:17:56
5楼
谢谢
回复