发此帖,纯粹是为了专业及技术的讨论,以便互相学习,共同进步!欢迎评论。不管好与不好,请给予指导!谢谢!更加欢迎评图员。图纸为商场中央空调。现改成2000版本。

发此帖,纯粹是为了专业及技术的讨论,以便互相学习,共同进步!欢迎评论。不管好与不好,请给予指导!谢谢!更加欢迎评图员。图纸为商场中央空调。现改成2000版本。
684dcbcbff71780a1080.rar
1.0 MB
立即下载
免费打赏
lihuatan
2007年06月27日 16:43:46
2楼
送分啦~~~~~~怎么还是这么冷清啊!
回复
vincent_nk
2007年06月27日 16:52:45
3楼
能否说明一下哪类图纸?
另外最好另存成低版本的。
回复
hubeixp
2007年06月28日 11:06:49
4楼
图纸看了,我觉得图纸比较规范,风量\制冷量\风机的压头等参数选择也合理.
只是我个人认为AHU采用落地柜机,是否太占用商场地面空间?
回复
lihuatan
2007年06月28日 13:23:46
5楼
谢谢你的回答,那是吊顶的。其实很多问题,看细了你就知道。欢迎再点评。
回复
vincent_nk
2007年06月28日 14:34:36
6楼
提几点看法,不知道对不对。
1。为何用“高规”?
2。建规标准号应为GB50016-2006。你的版本旧了。
3。本项目空调系统为全空气,因此应为集中式,而非半集中式。
4。冷吨应为RT,非TR。
5。设计说明中写到,根据“室内温度参数控制阀门开度”欠妥,因图纸上水管阀门为开关型电磁阀而非电动阀。图例中也错了。
6。施工要求中,风管厚度1.0mm欠妥,应根据不同管径选择。
7。空调水管有必要用镀锌钢管?
8。建议水管径50以上用蝶阀,而非截止阀。
9。尺寸定位欠妥,应定位建筑轴线,而非墙体。
10。新风管用电动阀是开关型还是调节型?电动(手动)调节阀何意?手动电动均可?
11。平面图送回风口无定位,都是现场再定?回风百叶尺寸没有找到。
12。冷水机组的冷冻,冷却水供回水管低点均应设泄水。
13。机组为定流量,为何水管用电动阀?
14。空调机组进水口应设过滤器,空调水管无坡度敷设?平面图表示水管为管沟铺设,但剖面图为直埋敷设。
15。水系统为异程且无平衡阀,水力平衡如何考虑?
本人实在水平有限,且太懒没有仔细看,只提出了几点表面问题,系统深层问题并未挖掘。图纸深度远未达到施工图。
回复
lihuatan
2007年06月28日 16:54:33
7楼
谢谢!!!虽然你比我分高了N倍,但这游戏规则还是要遵守。谢谢参与!
回复
不莱梅的迪奥
2007年06月28日 18:05:30
8楼
1、图号N-1与N-2图纸名称让人容易混淆,建议修改;
2、本建筑图纸中显示高度为15m,《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)不适用于本项目;
3、规范《建筑设计防火规范》 GBJ16-87(2001年版)已作废,设计应按照《建筑设计防火规范》GB50016-2006进行;
4、应增加《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005
5、保温材料应标注导热系数与热阻值;
6、风管厚度全部采用1.0mm是否合适?请考虑;
7、排烟系统应按照防火分区设置;
8、排烟机出口止回阀建议取消;
9、风管尺寸建议按照标准模数设置;
10、排烟风口应采用电控防火风口;
11、防烟分区表示不明确,具体划分为何设计应说明;
12、吊顶式风柜风量较大,而且送风管过长,是否能满足节能设计标准与室内噪声的设计标准?请设计考虑;
13、空调风管应按照防火分区设置,不得已穿越防火分区时应增加相应的防火措施;
14、洗手间应增加机械排风系统;
15、冷水机组采用电动二通阀是否合适?请设计考虑;
16、冷却塔集水盘之间已设置连通装置,应取消冷却水系统上的压差旁通装置;
17、冷却塔应有排水系统;
18、膨胀水箱是否应加设浮球阀?请设计考虑;
19、设计说明中已注明风柜配有积分式调节阀,但系统图中没有表示。
回复
不莱梅的迪奥
2007年06月29日 10:28:35
9楼


请问你是搞暖通设计的么??
回复
lihuatan
2007年06月29日 14:02:51
10楼


问题出来了。其实这是某某设计院外聘人员做的图,的确不如意啊,但坚决不改,由于当时的领导是那出来的,曾经提出过很多问题,但设计院并没有给于回应,郁闷啊。另外补充我个人意见与疑问:
1、图纸上还有一些标注上的错误,比如650RT冷水机组进出水口DN200是否过小,冷却水塔平衡管,设备表,设计说明等等。
2、空调设计,气流组织不科学,并没考虑噪音问题,700Pa是否压力过大,500Pa是否已经够了?
3、机房布置不合理,无论是从使用上还是施工上,机组与泵太近,根本没位置施工,水泵的实际尺寸应该要比图纸的大得多。
4、冷冻水管埋地沟,多处穿地梁做立管,施工难度太大。
5、《公共建筑节能规范》并没有提到系统须采用变频把,主要考虑到,这类场所,变频的作用不大。冷却水系统的压差旁通根本一点用处都没有。
6、水系统的水流速是否偏高了?
回复
zhangjianfeng25
2007年06月29日 17:10:32
11楼
只提一个问题
如此大的空间,空调区域为何不设置,内外区
此问题很重要
回复