看看这台配电箱,给点建议
ccy2007
ccy2007 Lv.2
2007年06月27日 21:23:27
来自于工地图片
只看楼主

这台配电箱做得还可以吧!

这台配电箱做得还可以吧!

1182950604730.JPG

免费打赏
ljm7411
2007年07月01日 18:58:22
12楼
手工还算可以.请注意规范.
回复
lq9268
2007年07月01日 19:37:54
13楼
工艺不错,不过感觉有小小问题;1.出线好象要比进线小耶;2.看样子电箱的容量不是很大,但是N和PE接线端子好象有些浪费;3.进线怎么没有色标呀?
回复
panal
2007年07月01日 20:11:58
14楼
一般啊,有机会我发个最近为一个公司设计的测试设备.
包各位大饱眼福
回复
shuqiang5766022
2007年07月01日 20:14:22
15楼

这个箱是干什么用的啊?还是比较规范了?好像是出线比进线大?右边的保险是干吗用的???
回复
飞影道人
2007年07月02日 16:57:34
16楼
总的来看还是不错的工艺,国货不多见!
鼓励

回复
gjgjy
2007年07月04日 22:09:28
17楼
单根相线穿过金属孔,会产生涡流,发热,违反《低压配电设计规范》
回复
会飞的海豚
2007年07月05日 01:47:46
18楼
楼上的讲的有意思,怎么发热的请讲点清楚,我从来没有听见这样的看法,挺不错的。
回复
shaihua
2007年07月08日 10:55:29
19楼
单根相线穿过金属孔,会产生涡流,发热,违反《低压配电设计规范》
回复
xqmmcz
2007年11月29日 09:57:46
20楼
右边的好象是SPD的开关吧 好象
回复
qiuww
2007年11月30日 08:30:14
21楼
很好。不错。向你学习
回复

相关推荐