看看这台配电箱,给点建议
ccy2007
ccy2007 Lv.2
2007年06月27日 21:23:27
来自于工地图片
只看楼主

这台配电箱做得还可以吧!

这台配电箱做得还可以吧!

1182950604730.JPG

免费打赏
nec70
2007年11月30日 09:40:57
22楼
一般!
回复
金霸王
2007年11月30日 13:45:05
23楼


除了上面这个问题,其它的都做得很好.
回复
ljy810305
2007年11月30日 14:29:00
24楼
很好,是不是自己做的
回复
beautyloveme
2007年11月30日 14:40:36
25楼
总体可以,今年去青岛国际会展中心参加会议,展区内的配电箱那个差!惨不忍睹
回复
dshqjch_86
2007年11月30日 14:52:29
26楼
配得不错! 有疑问:
1,主开关进线无色标,出线却分的很清?进线小于出线?
2,没看到PE线的颜色?
回复
成套毛毛
2007年11月30日 16:56:07
27楼
回复
xuge19
2007年11月30日 18:54:29
28楼
还可以,只是感觉箱子有点小,再大一点就感觉舒服多了,我也是做箱子的,可以多多交流一下 哈哈
回复
zhangyf710065
2007年12月01日 02:46:30
29楼
单根相线穿过金属孔,会产生涡流,发热,违反《低压配电设计规范》
回复
611-fj
2007年12月01日 08:27:26
30楼
工艺还可以.挺新颖的.这应该是一个暗装箱吧.单根相线穿过金属孔,会产生涡流.这么小的电流我想应该不会!
回复
zhong-wei-jie
2007年12月01日 09:15:28
31楼


不管多大的电流,单根相线穿过金属孔,都会产生涡流.形成负载的一部分,只是大小不同而已。解决的办法是:各组三相线路的两孔之间的金属板断开,即导线周围的合成磁通为0就可以了。
回复

相关推荐