建筑四层搞,天面高度14.5m,市政给水压力为0.345MP,请问室内消火栓给水系统采用市政直接供水,请问还需要设置天面消防水池不?谢谢解答!
建筑四层搞,天面高度14.5m,市政给水压力为0.345MP,请问室内消火栓给水系统采用市政直接供水,请问还需要设置天面消防水池不?
谢谢解答!
免费打赏
saerka_rock
2007年06月28日 09:35:41
2楼
市政直接供消火栓用水么?水压似乎不够。
回复
jixiaoping_jxp
2007年06月28日 17:45:32
3楼
设置水泵房,和消防水池
回复
政委
2007年06月28日 21:38:33
4楼
足够压力了,又不是高层建筑。本人认为不设可以。
回复
zzx1354
2007年07月06日 18:47:23
5楼
可以不设高位消防水箱