一般 层配电箱最大能带多少回路 比如 照明和插座总共26个回路 大吗,如果是26个回路 照明插座各13路,那摩箱体尺寸大概多大呢 选择墙上暗装。
一般 层配电箱最大能带多少回路 比如 照明和插座总共26个回路 大吗,如果是26个回路 照明插座各13路,那摩箱体尺寸大概多大呢 选择墙上暗装。
22楼
同意你的说法,我师傅就是这么算的,呵呵
回复
23楼
箱子不是问题,主要是线管太多,最好线管先进线槽,线槽再进箱子
回复
24楼
一个箱较好
一个箱内分上下两部分
综合就可以啦
回复
25楼
还是分开吧 一个箱子安装起来太麻烦
回复
26楼
都说弄两个,谁在现场见过将照明层箱弄成两个的???
层箱一般都弄成柜子,26个回路一点都不多。
回复
27楼
支持分两个配电箱,一个线太多了。
回复
28楼
26回路还算大么,还可以落地安装的,看你是用1P/2P/2P带漏电的了,不过设计一般不用太考虑箱体尺寸,有个大概谱就行,具体的交给厂家来就行了
回复
29楼
20几个回路算比较大了,不分开也行,当然,分开最好
回复
30楼
理论上只要墙够宽装26个回路是没问题的,不过就我看过的现场情况来说~施工方如果认为线太乱的话~会把它拆开装成两个箱体的。我们看见了也不会提。
回复
31楼
具体施工的时候估计也会做成2个箱子 并排上下安装的
回复