两层,层高4.5m,共7620.48m2的食堂,设有消火栓系统,灭火器,规范上好象没有具体说明食堂是否设置喷淋,请问各位是如何考虑的?如果要设的话是依据哪本规范?
两层,层高4.5m,共7620.48m2的食堂,设有消火栓系统,灭火器,规范上好象没有具体说明食堂是否设置喷淋,
请问各位是如何考虑的?如果要设的话是依据哪本规范?
12楼
设个P
回复
13楼
还是设上好,免得以后麻烦
回复
14楼
可参考上海地方规范,超过1000m2的餐厅应设置喷淋系统(不含厨房面积)。
国家规范没有明确条文,不设肯定不违反规范,wfclzgq的观点有道理,建议设置喷淋系统。
回复
15楼
没什么比要的 ,学生食堂都是临时高密度人口 ,况且都是低层的
回复
16楼
要看建筑的防火分区的
回复
17楼
支持10楼的意见,如果没有防火分区面积超标的问题,不用设。
回复
18楼
不用设,我不认为面积大就一定要设。
又没有中央空调
回复
19楼
我认为应该从2点来分析,1.建筑专业防火分区是否超面积,。如果超了就要做自喷来增大防火分区面积;2,算不算餐厅.
回复
20楼
既然规范上 规定了最大面积限制 那肯定要考虑安装了
回复