楼板商品砼浇筑后大规模开裂怎么办?
zss1978
zss1978 Lv.4
2007年06月28日 20:32:00
只看楼主

我管的一幢宿舍楼在浇一层楼板后第二天发现楼板大规模开裂,每隔300横竖向都有裂缝,很长,一般都有600长,有些几米长,裂缝宽的有1.5毫米,后来商品砼站说是那段时间因为加水管径太小,水不够用,用了井水,还有其他的控制不严等原因,说是道歉,但是没有具体说法,后来让施工单位整个楼面用堵漏王刷了一遍,拆模以后我发现板底有堵漏王从裂纹处渗透下来留下的痕迹,好像是通缝,我晕死,不知道这样的楼面能不能用,还能用几年?大家帮忙发表一下看法。

我管的一幢宿舍楼在浇一层楼板后第二天发现楼板大规模开裂,每隔300横竖向都有裂缝,很长,一般都有600长,有些几米长,裂缝宽的有1.5毫米,后来商品砼站说是那段时间因为加水管径太小,水不够用,用了井水,还有其他的控制不严等原因,说是道歉,但是没有具体说法,后来让施工单位整个楼面用堵漏王刷了一遍,拆模以后我发现板底有堵漏王从裂纹处渗透下来留下的痕迹,好像是通缝,我晕死,不知道这样的楼面能不能用,还能用几年?大家帮忙发表一下看法。
免费打赏
thesmallfrey
2007年07月09日 16:47:04
22楼
矿粉和粉煤灰引起不了这么大的干缩吧!对后期强度应该提高很大!
回复
ahpwh
2007年07月09日 16:50:15
23楼
裂缝产生的原因有很多方面,如前面所说的,首先做一个鉴定,我个人认为是施工缝(长结构,通长裂缝),
查查设计方面是否按规范设置了伸缩缝
查查混凝土强度,有时候混凝土强度比较大的话,施工后混凝土自身的徐变也比较大
上面说的是裂缝产生的原因,基于这个现实,我们作好裂缝内的防水,防潮,不至于让钢筋混凝土结构中的钢筋过早的腐蚀,结构安全上是没有问题的.毕竟在钢筋混凝土结构中,钢筋受拉,混凝土受压,设计中是没有考虑混凝土的受拉能力的
回复
wxc517518034
2007年07月09日 17:08:41
24楼
出现这么大面积的裂缝而且是通缝,估计是砼的质量问题,对于处理这种问题最保险的做法是先找专业机构鉴定一下,然后再确定处理方案,有极大可能要拆除.
回复
cqxyh168
2007年07月09日 17:29:10
25楼
打掉,这样大面积开裂是严重的质量问题。不是水的问题,多半是水泥的问题。

回复
shu3115850
2007年07月09日 17:38:45
26楼
拆除,这样大面积开裂是严重的质量问题。不是水的问题,可能是水泥的问题。水泥的安定性?质量是终身制,不能马虎。
回复
yaoxiaoyu06
2007年07月09日 18:48:18
27楼
建议对相关部位梁仔细检查,若有开裂,
有得顽啦!
回复
rzwd007
2007年07月09日 19:09:50
28楼

新手,请教一下:矿粉对混凝土强度强度会有怎样的影响?还有会不会是施工技术的原因,比方说振导的方法?谢谢!
回复
rzwd007
2007年07月09日 19:20:57
29楼
希望LZ能把最后的解决方法说一下.
谢谢!
回复
liguangji
2007年07月09日 20:02:31
30楼
是不是水泥有问题?
回复
shibaodong
2007年07月09日 20:33:46
31楼
楼主辛苦了!有这样的好资料多多益善!内容丰富,值得下载,对我很有帮助,谢谢楼主!
回复

相关推荐

APP内打开