我管的一幢宿舍楼在浇一层楼板后第二天发现楼板大规模开裂,每隔300横竖向都有裂缝,很长,一般都有600长,有些几米长,裂缝宽的有1.5毫米,后来商品砼站说是那段时间因为加水管径太小,水不够用,用了井水,还有其他的控制不严等原因,说是道歉,但是没有具体说法,后来让施工单位整个楼面用堵漏王刷了一遍,拆模以后我发现板底有堵漏王从裂纹处渗透下来留下的痕迹,好像是通缝,我晕死,不知道这样的楼面能不能用,还能用几年?大家帮忙发表一下看法。
我管的一幢宿舍楼在浇一层楼板后第二天发现楼板大规模开裂,每隔300横竖向都有裂缝,很长,一般都有600长,有些几米长,裂缝宽的有1.5毫米,后来商品砼站说是那段时间因为加水管径太小,水不够用,用了井水,还有其他的控制不严等原因,说是道歉,但是没有具体说法,后来让施工单位整个楼面用堵漏王刷了一遍,拆模以后我发现板底有堵漏王从裂纹处渗透下来留下的痕迹,好像是通缝,我晕死,不知道这样的楼面能不能用,还能用几年?大家帮忙发表一下看法。
32楼
我想问一下,施工时天气如何?温度和湿度及风力如何?当时收面为几遍?保护层厚度多少,支模架的情况,这是从施工角度来看;材料方面:混凝土坍落度为多少,泵送时有无加水情况,当然也要考虑水泥和级配的问题.我觉得不能简单和武断地认为是某一方面出了问题,需认真调查.
回复
33楼
只有针对产生问题的原因出有针对性的解决问题的办法才是最恰当的.
回复
34楼
我看还是从新建筑!!!!呵呵
回复
35楼
是不是商品砼运输太久!??
回复
36楼
这个问题遇到过,从商砼到施工是一个综合过程,不能单一说是什么具体原因,只能分析,但最主要的是解决。缝宽有大小,有的可能已贯穿,影响构件的结构和耐久性,需要原位检测,查缝、强度,验算结构,论证后再定处理方案。如结构安全,贯穿缝、大于1.5的缝要压力灌浆,小的要封闭防止钢筋生锈。有的部位要贴纤维加固,有防水要求的要增加防水。总之,不能蛮干,找到可靠的处理办法。
回复
37楼
当时是中午大热天浇的混凝土,下午没有浇水养护,刚好晚上下了一场暴雨,第二天去看就发现大面积开裂了,施工单位当时自己说是商品砼干缩性大,自己没有在初凝前进行二次抹面(只进行了一次抹面),以抹平即将出现的裂缝.但是后期浇的上层楼板都是在很热的天浇的,也没有进行二次抹面,不过采用了覆盖薄膜,其上浇水养护的方法,这样操作以后都没有再出现裂缝,所以二次抹面的说法也不是很通,估计一方面是没有养护好的原因,另一方面商品砼搅拌站也是有一定问题(同时期其他工地也大量出现开裂)
回复
38楼
这个不可能,很近的路
回复
39楼
这是个砖混结构的宿舍楼,梁因为在下面没有这种问题,就是楼板开裂
回复
40楼
多半是温度引起的收缩缝!养护不到位、砂的含泥量高,粗骨料过小都有关系!
这种裂缝非结构性裂缝!
用灌缝胶灌缝,然后用钢丝网片抹水泥砂浆封闭就OK1
回复
41楼
大家可以看看这个,和我遇到的情况基本一样,不过我的那个更加密集
http://co.163.com/forum/content/1655_774683_1.htm
回复