我管的一幢宿舍楼在浇一层楼板后第二天发现楼板大规模开裂,每隔300横竖向都有裂缝,很长,一般都有600长,有些几米长,裂缝宽的有1.5毫米,后来商品砼站说是那段时间因为加水管径太小,水不够用,用了井水,还有其他的控制不严等原因,说是道歉,但是没有具体说法,后来让施工单位整个楼面用堵漏王刷了一遍,拆模以后我发现板底有堵漏王从裂纹处渗透下来留下的痕迹,好像是通缝,我晕死,不知道这样的楼面能不能用,还能用几年?大家帮忙发表一下看法。
我管的一幢宿舍楼在浇一层楼板后第二天发现楼板大规模开裂,每隔300横竖向都有裂缝,很长,一般都有600长,有些几米长,裂缝宽的有1.5毫米,后来商品砼站说是那段时间因为加水管径太小,水不够用,用了井水,还有其他的控制不严等原因,说是道歉,但是没有具体说法,后来让施工单位整个楼面用堵漏王刷了一遍,拆模以后我发现板底有堵漏王从裂纹处渗透下来留下的痕迹,好像是通缝,我晕死,不知道这样的楼面能不能用,还能用几年?大家帮忙发表一下看法。
42楼
可以肯定是施工的问题了.
困为商品砼本身水胶比是较小的,但强度上的比较快,材料的骨料级配较小,再加上天气原因:天热,风大:加速砼表面失水的速度,砼本身也有沉缩(塑性收缩),会在钢筋和预埋管线面出现裂缝,当出现细小的裂缝后不及时进行二次抹压,不及时覆盖薄膜,其上浇水养护,已对砼造成了永久的伤害,细小裂缝成为失水的内部通道,逐步形成为较大的裂缝(天气不利时在终凝后一般不超过二小时),在不到一个月时间内加上砼干缩共同作用,会发展为上下贯通的裂缝.
所以施工的天气影响要非常注意,在高温大风天气必须重视二次抹压和盖薄膜和浇水养护.
回复
43楼
如果只是表面裂缝都好办,可适当的用环氧树脂灌缝处理,但如果是通缝就不行了,肯定应重新施工
回复
44楼
简直是垃圾商砼,全部砸掉
回复
45楼
混凝土振捣不密实,混凝土填加剂也有问题,垃圾的管理、施工、和原材料
回复
46楼
水泥可能有问题,或者是配合比的问题,要找搅拌站索赔.
回复
47楼
搅拌站配合比有问题,施工时也没有及时赶压
回复
48楼
应该是水泥品种本身问题,同时跟水灰比过大可能也有关系。
回复
49楼
做个鉴定,可能是水泥的安定性没达标,和水没关系.
回复
50楼
另外,注意一下楼面模板的支撑系统是否发生了较大的不均匀变形。
回复
51楼
这个没有的,摸板支得很好的