楼板商品砼浇筑后大规模开裂怎么办?
zss1978
zss1978 Lv.4
2007年06月28日 20:32:00
只看楼主

我管的一幢宿舍楼在浇一层楼板后第二天发现楼板大规模开裂,每隔300横竖向都有裂缝,很长,一般都有600长,有些几米长,裂缝宽的有1.5毫米,后来商品砼站说是那段时间因为加水管径太小,水不够用,用了井水,还有其他的控制不严等原因,说是道歉,但是没有具体说法,后来让施工单位整个楼面用堵漏王刷了一遍,拆模以后我发现板底有堵漏王从裂纹处渗透下来留下的痕迹,好像是通缝,我晕死,不知道这样的楼面能不能用,还能用几年?大家帮忙发表一下看法。

我管的一幢宿舍楼在浇一层楼板后第二天发现楼板大规模开裂,每隔300横竖向都有裂缝,很长,一般都有600长,有些几米长,裂缝宽的有1.5毫米,后来商品砼站说是那段时间因为加水管径太小,水不够用,用了井水,还有其他的控制不严等原因,说是道歉,但是没有具体说法,后来让施工单位整个楼面用堵漏王刷了一遍,拆模以后我发现板底有堵漏王从裂纹处渗透下来留下的痕迹,好像是通缝,我晕死,不知道这样的楼面能不能用,还能用几年?大家帮忙发表一下看法。
免费打赏
xuyipin388
2007年07月10日 13:14:47
52楼
拆除,这样大面积开裂是严重的质量问题。不是水的问题,可能是水泥的问题。水泥的安定性?质量是终身制,不能马虎。
回复
jujingyou31
2007年07月10日 14:07:49
53楼
打掉重做!
回复
wjb1022
2007年07月10日 14:25:26
54楼
最后怎么解决的,给公布一下
回复
zhiyongchan
2007年07月10日 14:40:23
55楼
这样的楼面谁敢签名验收啊!主体结构使用期限可是50年的!
回复
zhy137098
2007年07月10日 15:37:00
56楼
因该是水泥收缩太大了。

是不是水泥品种选错了。
回复
scienceren
2007年07月10日 15:54:19
57楼
不知道你们施工过程中是不是有控制问题,比如浇筑环境温度过高,施工振捣不及时,表面拉毛时间过早等.但上述原因都不应该出现那么大的裂缝还那么普遍,我建议,首先查施工原因,施工过程中有没有保护层不够的问题,有没有各种管线铺设不合理的问题;如果没有,查混凝土,查他们的配合比,实际留样强度,还有进场时间(出搅拌站时间和进入现场时间的间隔),如果搅拌站有问题,找他们索赔.照你描述,搅拌站是稍微有问题的.
回复
li_wb
2007年07月10日 17:35:35
58楼
砼裂缝的原因很多,但根据你的描述,我觉得57楼的一些做法没有必要,像查保护层及管线铺设等。因为你发现的是同裂,以上问题基本可以排除。这种裂缝我也见过,但不是你说的部位。你的描述肯定是顶板,钢筋受拉砼受压这是众所皆知的,但裂缝也会间接影响钢筋,使钢筋暴露在没有密闭及保护的环境下。建议咨询一下设计单位及加固公司。对这些质量问题经验要丰富,常用的也就是环氧树脂胶沟缝处理上面用碳纤维加固,成本相对较高,根绝不同材质价格不一。我用过的是国产的,80元/米。但也应该遵循前面一些人士的说法,比如检验一下水泥的问题或检测一下砼的强度,如果现在的强度符合砼要求,也可以排除水泥的问题。你现在所施工的楼肯定已经在继续施工中,不可能去拆除。如果真是材料问题,只能进行加固处理而且还要看经过加固后能否满足设计要求。
回复
jsczcw
2007年07月10日 18:26:11
59楼
说不准,检查一下再说吧。
回复
zhll
2007年07月10日 19:49:58
60楼
这就是质量问题,不负责任的一种后果,咱办办呢,后果严重,责任自负,
回复
lipingmaocat
2007年07月10日 20:19:53
61楼
按理讲,商品砼水灰比比较大,经振捣后表面砂浆较多,如果收光和养护不及时,表面会产生不规则的收缩裂缝,但不会产生贯穿楼板的通缝.建议还是请专业检测单位来检查,再作处理!!!