我管的一幢宿舍楼在浇一层楼板后第二天发现楼板大规模开裂,每隔300横竖向都有裂缝,很长,一般都有600长,有些几米长,裂缝宽的有1.5毫米,后来商品砼站说是那段时间因为加水管径太小,水不够用,用了井水,还有其他的控制不严等原因,说是道歉,但是没有具体说法,后来让施工单位整个楼面用堵漏王刷了一遍,拆模以后我发现板底有堵漏王从裂纹处渗透下来留下的痕迹,好像是通缝,我晕死,不知道这样的楼面能不能用,还能用几年?大家帮忙发表一下看法。
我管的一幢宿舍楼在浇一层楼板后第二天发现楼板大规模开裂,每隔300横竖向都有裂缝,很长,一般都有600长,有些几米长,裂缝宽的有1.5毫米,后来商品砼站说是那段时间因为加水管径太小,水不够用,用了井水,还有其他的控制不严等原因,说是道歉,但是没有具体说法,后来让施工单位整个楼面用堵漏王刷了一遍,拆模以后我发现板底有堵漏王从裂纹处渗透下来留下的痕迹,好像是通缝,我晕死,不知道这样的楼面能不能用,还能用几年?大家帮忙发表一下看法。
62楼
如果只是板出现裂缝,建议将板打掉,重新浇注,大不了我植筋.或用碳纤维加固.
回复
63楼
建筑裂缝的发生是很多因素造成的,有水泥不合格因素、养护不及时、不到位因素、砂细因素、添加剂因素、水质因素等。根据《混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002》8.1条规定:现浇结构的外观质量缺陷,应由监理(建设)、施工单位等各方根据其对结构性能、使用功能影响的严重程度,按表8.1.1确定。
回复
64楼
表8.1.1 现浇结构外观质量缺陷
名 称
现 象
严重缺陷
一般缺陷
裂缝
缝隙从混凝土表面延伸至混凝土内部
构件主要受力部位有影响结构性能或使用功能的裂缝
其他部位有少量不影响结构性能或使用功能的裂缝
8.2 外观质量
主控项目
8.2.1 现浇结构的外观质量不应有严重缺陷。
对已经出现的严重缺陷,应由施工单位提出技术处理方案,并经监理(建设)单位认可后进行处理。对经处理的部位,应重新检查验收。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察,检查技术处理方案。
一般项目
8.2.2 现浇结构的外观质量不宜有一般缺陷。
对已经出现的一般缺陷,应由施工单位按技术处理方案进行处理,并重新检查验收。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察,检查技术处理方案。
回复
65楼
一般混凝土裂缝不能大于0.2mm。不能先判定设计有问题,因为混凝土浇筑后第二日发现裂缝,模板尚未拆除,混凝土结构未受力。
回复
66楼
根据本人经验,养护不及时的可能性大一点,不排除其他因素。有的商品混凝土搅拌站使用不合格水泥,出现过这种现象。影响混凝土结构出现裂缝的原因很多,应先进行鉴定。
回复
67楼
打掉,这样大面积开裂是严重的质量问题。不是水的问题,多半是水泥的问题。温度或收缩裂缝开裂的位置还是有点规律的。
回复
68楼
我认为可能会有两个方面的原因:
1、天气可能较热,浇筑砼的面积较大,收光不及时,这个情况只能当时解决,多派些人上去,在砼初凝前,在裂缝处加水泥浆进行收光。
2、就是砼自身的原因了 ,很可能是楼上说的水泥不合格。
出现这种情况,按正常程序是通不过监理检查的,这属于质量事故了~~~
回复
69楼
即使混凝土强度没有问题,结构安全也没有问题.但楼板大规模开裂可能会影响到使用功能,这样的楼板也是不合格的.
回复
70楼
一层局部板可考虑打掉从做
回复
71楼
建筑裂缝的发生是很多因素造成的,有水泥不合格因素、养护不及时、不到位因素、砂细因素、添加剂因素、水质因素等。但裂缝从图上看较大,会不会是模板支撑的问提?
一层局部板可考虑打掉从做。
回复