我管的一幢宿舍楼在浇一层楼板后第二天发现楼板大规模开裂,每隔300横竖向都有裂缝,很长,一般都有600长,有些几米长,裂缝宽的有1.5毫米,后来商品砼站说是那段时间因为加水管径太小,水不够用,用了井水,还有其他的控制不严等原因,说是道歉,但是没有具体说法,后来让施工单位整个楼面用堵漏王刷了一遍,拆模以后我发现板底有堵漏王从裂纹处渗透下来留下的痕迹,好像是通缝,我晕死,不知道这样的楼面能不能用,还能用几年?大家帮忙发表一下看法。
我管的一幢宿舍楼在浇一层楼板后第二天发现楼板大规模开裂,每隔300横竖向都有裂缝,很长,一般都有600长,有些几米长,裂缝宽的有1.5毫米,后来商品砼站说是那段时间因为加水管径太小,水不够用,用了井水,还有其他的控制不严等原因,说是道歉,但是没有具体说法,后来让施工单位整个楼面用堵漏王刷了一遍,拆模以后我发现板底有堵漏王从裂纹处渗透下来留下的痕迹,好像是通缝,我晕死,不知道这样的楼面能不能用,还能用几年?大家帮忙发表一下看法。
72楼
看问题利益新颖,见解独特!
回复
73楼
砼裂缝是综合原因共同作用,就阶段而言都不能单说是商品厂家或施工方责任或环境因素,从你说的来看,主要是塑性裂缝,在拌和阶段对水泥活性、减水剂性能了解不深,施工时对商砼强度发展期特性没抓住,等等。说“砸”结论过早,资质单位检测后再定。现代科技,修能满足要求就可以,砸可能会影响其他构件,建议处理完后将此事结果发布,让大家学习!
回复
74楼
说别的没有用的。抓紧时间找相关部门鉴定后,堵漏或加固必须做。我曾经遇到过。鉴定结果为商砼水质问题,好在砼强度等指标均无问题。但由于渗水原因,不仅影响使用,而且对砼的耐久性等(50年)无法保证,所以,对楼面重新做了防水处理。
回复
75楼
根据所描述的问题不大.检测,找出具体原因,做相应处理.
回复
76楼
回复
77楼
找权威鉴定部门鉴定(一般是建科院),先不要管责任的问题,看鉴定结果,是不是属于影响结构安全的裂缝,如果是,那么先作结构封闭,再加固。如果不影响结构安全,那么先进行封闭处理,再作防水处理。
封闭处理一般做法是,在板顶和板底各开一条U形槽,槽内清理干净,再刷环氧树脂加固化剂,马上在上面再铺垫一层碳纤维布,再刷一道环氧树脂加固化剂,最后用细石砼补槽即可。防水建议在补细石砼之前涂刷水泥防水涂料(K11),板顶补即可,因其性质与细石砼相差不大~
回复
78楼
可能原因如下:1、单方混凝土水泥用量过少,强度不足,根本握裹不住受力钢筋,导致开裂;
2、保护层过小;
3、养护不好,失水太快;
4、砂含泥量偏高。
回复
79楼
多半是水泥的问题,以及砼中粉煤灰过多,第二天就开裂的情况,养护原因不应是主要的.处理应先进行结构鉴定后,再处理.
回复
80楼
砼质是问题。我现在这个工地有一次就是这个样子,只有打掉重来咯
回复
81楼
不加固,你就别签字。做人和做事都要有自己的原则!你觉得不加固这样能过去吗?
回复