发现刚买的房间 红色的消防管道是通过房间的!请问这样设计他们是符合规范的吗?
发现刚买的房间 红色的消防管道是通过房间的!请问这样设计他们是符合规范的吗?
12楼
8楼说的很有道理,消防管没有规范说不允许通过房间的,而且《高规》中不是有有一条说建筑高度超过100m的高层建筑,除。。。外均应设自动喷水系统,这不就是说消防管可穿房间吗
回复
13楼
如果你买的是住宅并且设计是在 2006年3月1日之后完成,肯定是不符合规范的
《住宅设计规范》GB50096-99(2003年局部修订)不是很严格,用此为“不宜”
但下面这部规范限制很严格了。
规范:《住宅建筑规范》GB50368-2005
8.1.4 住宅的给水总立管、雨水立管、消防立管、采暖供回水总立管和电气、电信干线(管),不应布置在套内。公共功能的阀门、电气设备和用于总体调节和检修的部件,应设在共用部位。
条文说明:
8.1.4 为便于给水总立管、雨水立管、消防立管、采暖供回水总立管和电气、电信干线(管)的维修和管理,不影响套内空间的使用,本条规定上述管线不应布置在套内。
实践中,公共功能的管道、阀门、设备或部件设在套内,住户在装修时加以隐蔽,给维修和管理带来不便;在其他住户发生事故需要关闭检修阀门时,因设置阀门的住户无人而无法进入,不能正常维护,这样的事例较多。本条据此规定上述设备和部件应设在公共部位。
给水总立管、雨水立管、消防立管、采暖供回水总立管和电气、电信干线(管)应设置在套外的管井内或公共部位。对于分区供水横干管,也应布置在其服务的住宅套内,而不应布置在与其毫无关系的套内;当采用远传水表或IC水表而将供水立管设在套内时,供检修用的阀门应设在公用部位的横管上,而不应设在套内的立管顶部。公共功能管道其他需经常操作的部件,还包括有线电视设备、电话分线箱和网络设备等。
回复
14楼
消防管好象一般都是走楼梯间的,怎么会走到房间里面去呢?
绝对是设计出了问题,你去找下施工单位嘛
回复
15楼
我们这边的开发商不会提高造价.一般都要求在室内走管..
回复
16楼
住宅规范整本都是强条,不管是宜还是应都必死无疑
回复
17楼
呵呵,你别搞混了,新发布的《住宅建筑规范》是全部条文为强制性条文
《住宅设计规范》并非如此,这是两本内容很多重复的规范,
06 年之前设计主要参照的是后者,现在以前者为主,后者辅之。
回复
18楼
可以穿,规范上并没有明确的说不可以.只是说不应.所以可以过.
回复