楼板放射筋应该如何布置?
z287153928
z287153928 Lv.3
2012年11月07日 21:43:39
来自于建筑施工
只看楼主

楼板的放射筋应该放在上层板筋上还是放在下层板筋上,还是上下层板筋都要布置啊?(现浇板端部转角处应设置不少于7Φ10、长度不小于1/3板跨且不小于1.5m的放射形钢筋。住宅建筑工程质量通病防治措施中的内容)

楼板的放射筋应该放在上层板筋上还是放在下层板筋上,还是上下层板筋都要布置啊?(现浇板端部转角处应设置不少于7Φ10、长度不小于1/3板跨且不小于1.5m的放射形钢筋。住宅建筑工程质量通病防治措施中的内容)
免费打赏
dahanzm
2013年04月12日 19:40:48
12楼
在现场基本没见过放射筋
回复
笃行
2013年04月13日 17:03:55
13楼
11G101-1-103.板是上部受力~
回复
jianzhu_22
2013年04月13日 18:12:27
14楼
楼板的放射筋应该放在上层板筋上,图集上标注的很清楚的
回复
钢筋翻样
2013年04月13日 20:21:12
15楼
受力分析的话,放上排钢筋,一放射圆心按间距布置。
回复
libiao000
2013年06月16日 21:22:01
16楼
以前在规范上看到过,现在不记得去了。
回复
amourxiao
2013年06月16日 21:50:15
17楼
图集有,要不看图纸大样。
回复
ycl868
2013年06月17日 09:31:02
18楼
QQ图片20130617093125.jpg
回复
梦900621
2013年06月17日 21:59:06
19楼
放射筋在转角处均匀排列,在板上层钢筋的上面
回复
fdh925885685
2014年07月12日 17:24:52
20楼
多谢各位分享
回复
oyange88
2014年07月12日 19:34:16
21楼
设计上应该一般都有。,。。