在学习《工业与民用配电设计手册》第三版 时遇上了难题。 短路电流在导体和电器中引起的热效应 见手册 210页其中有个简化后的公式,公式中含有三个参数,我一时搞不明白,所以请教各位高手:1、什么是 超瞬态短路电流有效值 怎么得到它?2、什么是 短路电流在t/2时的交流分量有效值 怎么得到它?3、什么是 短路时间t时的短路电流交流分量有效值 怎么得到它? 看不明白的看图,先谢谢啦!!
在学习《工业与民用配电设计手册》第三版 时遇上了难题。
短路电流在导体和电器中引起的热效应 见手册 210页
其中有个简化后的公式,公式中含有三个参数,我一时搞不明白,所以请教各位高手:
1、什么是 超瞬态短路电流有效值 怎么得到它?
2、什么是 短路电流在t/2时的交流分量有效值 怎么得到它?
3、什么是 短路时间t时的短路电流交流分量有效值 怎么得到它?
看不明白的看图,先谢谢啦!!
12楼
1、什么是 超瞬态短路电流有效值 怎么得到它?
这个就是0秒短路电流的有效值。
2、什么是 短路电流在t/2时的交流分量有效值 怎么得到它?
这个是t/2短路电流有效值。
3、什么是 短路时间t时的短路电流交流分量有效值 怎么得到它?
这个是t时的短路电流交流分量有效值。
对于远端短路,这三个值是相等的,交流分量并不衰减。
对于近端短路,短路电流交流分量是衰减的,这三个值是不一样的,计算的话要根据发电机的那个表来算,具体怎么算自己去看吧。关于t的话是你开断时间。就是后备保护加上断路器全分闸时间之和。
回复
13楼
计算短路电流热效应,为什么导体采用主保护动作时间?
答:计算短路电流热效应,导体采用主保护动作时间,依据DL/T 5222-2005第5.0.13条和GB 50217-2018第3.6.8条。
1)
与后备保护动作时间相比,主保护动作时间短。按主保护动作时间计算出来的短路电流热效值相对较小,由此选择的导体比较经济;
2)
电器比导体重要,对电器的热稳定要求应比导体高一些。
3)
导体的散热通常会比电器好。
4)
对于连接电动机的电缆,为确定短路电流作用时间,也采用了主保护动作时间;其他情况,宜取后备保护动作时间。
------摘自《注电知识问答》
回复