金属线槽与桥架的问题???
sea2008
sea2008 Lv.5
2004年09月27日 16:26:51
只看楼主

我想与大家交流一下,前两天有位同仁讲金属线槽只能走电线,金属桥架只能走电缆,我对这问题有不同的意见,根据<民规>9.7下面的规范,应该说电线和电缆都可以走线槽的.还有<民规>9.7.3 同一路径无防干扰要求的线路,可敷设于同一金属线槽内。线槽内电线或电缆的总截面(包括外护层)不应超过线槽内截面的20%,载流导线不宜超过30根。这里所说的30根,如果是电线的我觉的在实际工程中很难做到?

还有一个问题电线和电缆能同时在线槽和桥架内敷设吗?
免费打赏
sea2008
2004年09月28日 11:09:35
12楼
但是同样如果线槽只能穿电线的话,那30根就是电线,所以这里先要弄明白到底线
槽能不能穿电缆这问题,电线和电缆能一起走吗
回复
wangshun
2004年09月28日 11:18:17
13楼
走题了
回复
sea2008
2004年09月28日 14:47:24
14楼
我一直没有在规范上找到电缆只能走桥架,电线只能走线槽这一说法,如果这一
说法成立的话,30根未免小少了?各位你们做工程的时候怎么考虑的?
回复
znb470726
2004年09月28日 15:37:38
15楼
根据线槽规格,导线截面,安装方式,查表即可.
见表92DQ1-87.如:金属线槽120*65,BV线2.5MM2,墙上或支架明敷,135根.
回复
sea2008
2004年09月28日 16:31:59
16楼
你看看<民规>9.7.3 同一路径无防干扰要求的线路,可敷设于同一金属线槽内。
线槽内电线或电缆的总截面(包括外护层)不应超过线槽内截面的20%,载流导线
不宜超过30根,你敷设135根那也超的太过了吧!
刚刚查到,根据上海市工程建设规范,<低压拥护电气装置规程>线槽敷设导线的总
截面不应大于线槽内槽截面的60%(有盖),或者75%(无盖)
同时也有桥架内不得走导线这一条
回复
dapengzhang
2004年10月09日 20:19:31
17楼
一般来说,线槽较小,而桥架包括槽式和梯式中间常有龙骨,不易敷电线,因电
线没有防护外皮
回复
sea2008
2004年10月11日 09:39:21
18楼
自己顶一下吧
回复
dshilunls
2004年10月11日 10:15:13
19楼
我的理解是线槽是封闭的,承重能力较差,但有利于电线的保护;而桥架是敞开
的,散热好,承重能力也强,适用于电缆。
回复
fw1771
2004年10月11日 11:16:44
20楼


有个问题:对于不超过2层,在我们设计的时候如何计算使之达到要求呢?
回复
电气设计师
2004年10月11日 17:15:55
21楼
电缆完全可以走在线槽内,桥架内最好不走电线(主要无防护,相当于电线明敷
在空气中,一般是不允许的)。
不超过20%完全同意,不超过30跟(载流导线)是狗屁,线槽有大有小,见过
600宽或以上的线槽吗,难道也不超过30跟,居然这样一刀切?编规范的人真没
脑子。还好他说的是不宜。
回复

相关推荐