压缩空气的干燥度
hs_zhuo
hs_zhuo Lv.2
2007年06月29日 11:15:54
来自于中央空调
只看楼主

1.压缩空气的干燥度单位是什么?用什么仪器量?2.洁净室使用压缩空气产生滴液?怎么产生?3.压缩空气从管内喷出会不会产生因气体膨胀而带走热量而结露?请问是什么原理’理论可以说明?

1.压缩空气的干燥度单位是什么?用什么仪器量?
2.洁净室使用压缩空气产生滴液?怎么产生?
3.压缩空气从管内喷出会不会产生因气体膨胀而带走热量而结露?请问是什么原理’理论可以说明?
免费打赏
vincent_nk
2007年06月29日 17:07:17
2楼
1。单位摄氏度,仪器露点计
2。是不是空压机内部的水?
3。这种膨胀应是绝热过程吧?
回复
zhangjianfeng25
2007年07月02日 10:49:27
3楼
那么第一点,是用露点仪来测量,是没错了;
第二点,压缩气体喷出有水,原因是多方面的了,可从以下找原因:
A,设备运行是否正常,一般冷冻式干燥机可以处理露点至10度左右,吸附式干燥机可处理至-40度以下
若二者配套使用,可处理至-70度左右;那么首先检查,干燥机配置是否容量足够;其次,检查,干燥机的排水,前置过滤器的排水是否正常,运行是否有效处理至了额定的露点温度等等运行问题;
B,是否系统管内存有积水,未及时排掉.当空压机停车,管网内压力降低,恢复到一个大气压.空压系统经过停车,开机后,压力重新建立,原有的残存气体经过挤压,压力上升,析出水分.
空压管网在设计的时候,在系统末端都会设计排水阀,可在开机时进行排房,避免直接把析出的水分喷向产品,影响产品不良率上升;
C,暂时想不出来其他原因,希望补充;
第三点,可以建立一个模型,在一个相对密闭,狭小的空间里,空压气体膨胀,因为相对干燥,急剧吸收周围空气的水分,变为接近一个大气压的气体.这时候,压缩气体在质量上占主要,对压缩空气,湿度增加,接近一个等焓变化,温度减低,这就会让大家感觉吹出的空气,因为吸收了你皮肤上的水分,感觉凉爽.压缩空气温度降低,湿度增加,但绝不会饱和,极限达到周围空气的原有湿度.所以不会析出水分而下雨.
好了,回答到此位置,不知满意否
回复
hs_zhuo
2007年08月08日 12:02:12
4楼
感谢各位专业先进的说明,目前情况以第3点较令人头疼,上述相关干燥度我们都做的不错,洁净室内也有很多使用点,就那几个点会有问题,别的都没有,而且是吹了1,2个小时才产生的(我们的干燥机压力露点温度可以做到-70度以上)头疼呀.........呵呵 还是感谢
回复

相关推荐