本人倾向于-1.9和-2.9建模在同一层,嵌固端设在这层。0.0层为上部的一层。我们总师建议-1.9和0.0层建模在同一层,作为嵌固端。这样的话本人感觉跟实际情况不是很相符,高差近2米,纯地下室能对主楼提供有效的侧向支撑吗?还请各位发表下自己的看法。
本人倾向于-1.9和-2.9建模在同一层,嵌固端设在这层。0.0层为上部的一层。
我们总师建议-1.9和0.0层建模在同一层,作为嵌固端。这样的话本人感觉跟实际情况不是很相符,高差近2米,纯地下室能对主楼提供有效的侧向支撑吗?
还请各位发表下自己的看法。
12楼
等待高手解答
回复
13楼
还是以-1.900作为嵌固端比较接近实际受力情况的
回复
14楼
不懂,只能学习。
回复
15楼
如果没有采取嵌固层的加层措施,建议嵌固层取地下一层,明显在嵌固层是个错层,
回复
16楼
直接取基础吧 不要纠结了
回复
17楼
本人觉得楼主的做法可行!我之前也做过同样的工程,相当于主楼下多个夹层!我的理解是这样的:
嵌固端放在-1.900与-2.900更接近实际。我们要清楚嵌固端是个设计概念,而土的约束是力学概念,两者不能混为一谈。嵌固端越接近大底盘,刚度比(2)越容易满足。如果把嵌固端设在0.000,光靠加强板厚来实现模型的嵌固端不合理。
回复
18楼
这个普遍问题好像没有统一说法啊。。。:(
回复
19楼
嵌固在0.000,从经济性角度来讲,嵌固在地下室顶板是最经济的,而且无论地下一层与地上首层刚度比是否大于2,地下室顶板的嵌固作用实际存在,只不过是嵌固的强弱问题,所以,对于大多数工程,能嵌固在0.00,就选择在0.000处。
回复
20楼
y一年前我看这个不太理解!!现在我自己感觉懂了!!一年那!这一年过的不容易!:'(
回复
21楼
嵌固在0.00是可以的,但是要解决室内外高差问题
回复