请教一下各位老大厂区内的一栋单体,设计2台1250变压器,两路10kV高压从厂区上级站引来,高压不带联络。 请问单体内的变电站高压柜常规采用什么方式? 进线柜+PT+出线 三个柜子是常规做法么? 还需要设置高压计量柜么?
请教一下各位老大
厂区内的一栋单体,设计2台1250变压器,两路10kV高压从厂区上级站引来,高压不带联络。 请问单体内的变电站高压柜常规采用什么方式? 进线柜+PT+出线 三个柜子是常规做法么? 还需要设置高压计量柜么?
12楼
1公里都没有问题,变压器的瓦斯温度信号是无源干接点,1000m都没有问题的。
回复
13楼
个人认为,每路10kV进线采用两面柜子,一路进线柜(隔离开关+线路PT)+断路器柜(继电保护安装与柜子上不单独设保护屏),保护电源采用交流,可以接引1250kVA变压器低压侧馈线设UPS供电。
回复
14楼
综合了一下楼上各位老大的意见,目前初设可能采用3号方案,具体还会和业主再沟通:
第一个为 隔离手车+PT 第二个为真空断路器柜 。
同时再请教个问题,由于平时做民用项目绝大多数, 常规我们这边习惯单独设置PT+避雷柜 请问 第一个为 隔离手车+PT 第二个为断路器柜 2连柜 与 第一个隔离手车 第二个PT柜 第三国断路器柜 3连柜 的方案各有什么优劣?
我个人的理解 3连柜成本肯定高,但是检修比较方便。
[
本帖最后由 gxm2010xp 于 2012-11-10 14:09 编辑 ]
回复
15楼
为什么要供电公司提供2路10KV电源呢?如果不是对供电可靠性特别高 1路点电源就OK了
要是在我们这里 计量是必须加的
2路电源要缴纳高可靠性费用 很贵的
回复
16楼
区管说得极是
回复
17楼
这通常一般都设联络,,对你用户来说方便
或者说,两进线,一PT+计量,两出线也行
回复
18楼
干式变压器温度保护的信号线达到1000米左右,信号电缆选多大好啊。
回复
19楼
我不是从事这方面的工作,所以不是太懂,学习了。
回复
20楼
“两路10kV高压从厂区上级站引来”说明厂区有10kV高压配电系统。“高压不带联络”说明两路进线可直接接入变压器。那在变压器室加一负荷开关即可,保护放在上一级。干嘛这么做增加费用?
回复
21楼
首先你要考虑有没有供电局的事,需不需要供电局审核,如果需要,那就听人家的。如果不需要,那就非常好说了:
用环网柜,一进一出,非常方便。
进线、计量、变压器都是模块化的,任意组合,非常方便。
变压器出线柜内SF6负荷开关实现正常带负荷操作,通过熔断器实现短路保护,变压器超温就地报警,高温信号通过二次电缆传递给负荷开关的分励脱扣线圈,用于分励跳闸。
使用操作起来比FN好多了,安全,可靠,闭锁功能强大。费用也不是太高,大概五万块钱一组。
强烈推荐使用,ABB,施耐德,国产的有安瑞吉等等,太多了。
回复