【讨论】工厂内部变电所高压柜设置问题
gxm2010xp
gxm2010xp Lv.3
2012年11月08日 11:39:10
只看楼主

请教一下各位老大厂区内的一栋单体,设计2台1250变压器,两路10kV高压从厂区上级站引来,高压不带联络。 请问单体内的变电站高压柜常规采用什么方式? 进线柜+PT+出线 三个柜子是常规做法么? 还需要设置高压计量柜么?

请教一下各位老大

厂区内的一栋单体,设计2台1250变压器,两路10kV高压从厂区上级站引来,高压不带联络。 请问单体内的变电站高压柜常规采用什么方式? 进线柜+PT+出线 三个柜子是常规做法么? 还需要设置高压计量柜么?
免费打赏
pluliang
2012年11月12日 13:37:19
22楼
区管的建议还是靠谱的!
既然楼主说的那样条件没必要再上高压设备,直接电缆进户(如果架空来的就在室外变电缆)到变压器,全密封变压器有温度和压力保护用控制电缆回传,如果距离远点用截面大点的控制电缆1000米以内4平方够了。如果是干式变就超温保护用控制电缆回传。其他电源可以在低压取。没有必要上直流电源。要计量就在上级高压柜计量,现在保护的功能都有,另上表计也可以。实在没办法就在低压设计量。
回复
loujinpu
2012年11月13日 08:22:02
23楼
1250的变压器需要加微机保护了,高压间最好设联络柜
回复
hiker1983
2012年11月13日 09:30:48
24楼
我做过的项目一般也都是这样的,高供高计,一进,一计量,一出线。
楼主的变压器1250的,完全可以用负荷开关熔断器组合电器柜。
短路开断靠熔断器,保护效果比断路器好多了。
三台柜子价格估计不过10万左右。
回复
w290835100
2012年11月15日 14:05:01
25楼
计量柜可以加,但是电业局收费是按变电站的计量柜收取的,自己加的计量柜,只能用做单位用电情况的参考
一般柜子也就是高压进线柜、PT柜、出线柜
回复
sdfdzy1998
2012年11月15日 15:50:20
26楼
学习了,感谢楼上给位老大
回复
wysh
2012年11月17日 22:18:34
27楼
这个还需根据各个不同的地域的供电部门的要求来。
回复
xiaofeng55566705
2012年11月28日 10:24:09
28楼
回复
liushibo422
2012年11月28日 11:40:52
29楼
高压计量看供电局要求,进线、PT、馈线应该可以
回复
ghb2008
2012年11月28日 15:52:34
30楼
两路高压不带联络 说明两路进线可直接接入变压器。那在变压器室加一负荷开关即可,保护放在上一级。干嘛还要这么做增加额外的费用?!
回复
ghb2008
2012年11月28日 15:52:58
31楼
两路高压不带联络 说明两路进线可直接接入变压器。那在变压器室加一负荷开关即可,保护放在上一级。干嘛还要这么做增加额外的费用?!
回复

相关推荐

APP内打开