12楼
我的理解都不是,连梁是协调墙支变形(主要是平面内变形),将产生很大的内力,
而剪力墙平面外受力几乎可以忽略,如果当作连梁,势必造成平面外处墙配筋很大,不利。
按简支梁处理或许最好,仅当作连杆。
回复
13楼
同意4楼说法
高规7.1.8所说:剪力墙开洞形成跨高比小于5的连梁。。。。。
所以我认为连梁就是指在剪力墙平面内开洞后满足垮高比小于5的条件的剩余的部分,而剪力墙开洞可以是开边洞情况
所以楼主的三种情况我认为左边两种是连梁,右边不是
回复
14楼
而剪力墙平面外受力几乎可以忽略,如果当作连梁,势必造成平面外处墙配筋很大,不利。
回复
15楼
就这个问题我问过我的老师,他的意见是:判断是不是连梁不能只看跨高比是不是大于5以及墙两端是不是连接在剪力墙上,也不能只看梁是否两端都在剪力墙的作用平面内。而是要综合看此梁的弯矩和剪力的受力情况而定。
像楼主画出的左边两种情况,如果梁的剪力引起的梁端弯矩远大于梁的实际弯矩的话(一般情况下比值在2倍以上),那么就应该算是连梁,如果不是则就应当看做联系杆,如果剪力墙端有暗柱的话,就应当按照框架梁来计算。
回复
16楼
同意上述看法
回复
17楼
这几种都不是连梁,详细看连梁的定义。
回复
18楼
晕了。
我也认为都不是.
应该都属于联系梁,可当作框架梁输入.
回复
19楼
都是连梁.正解!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
20楼
三种情况都为连梁,虽然有的布置不合理
回复
21楼
连梁这个东西太模糊了,各有所见,在下有点晕了,迫切需要正解!
回复