请教各位大侠关于埋设管道垫层的问题
sjy8022
sjy8022 Lv.2
2012年11月08日 15:35:34
只看楼主

按照《给水排水工程埋地钢管管道结构设计规程》中管道底部的人工砂基础厚度不宜大于0.3m,那无论管径大小都按这个来控制吗?还有我管道是埋在河底也是按这个来控制吗?为什么砂垫层厚反而不好啊?

按照《给水排水工程埋地钢管管道结构设计规程》中管道底部的人工砂基础厚度不宜大于0.3m,那无论管径大小都按这个来控制吗?还有我管道是埋在河底也是按这个来控制吗?为什么砂垫层厚反而不好啊?
免费打赏
伪高手
2012年11月11日 09:52:04
2楼
厚了没什么不好,只是会增加成本,任何设计都要考虑到技术上先进,经济上合理,现实中适用。
回复
g13677323202
2012年11月12日 08:50:03
3楼
管道底部的人工砂基础厚度太厚没啥作用,关键是要将管道基础按规范做好。
回复
天涯思湘
2012年11月14日 22:24:27
4楼
按照规范要求是有实际意义的,并不是说越厚越好的。
回复
sjy8022
2012年11月15日 09:37:17
5楼
谢谢楼上的几位!
回复
liuchengyongsx
2012年11月18日 16:47:21
6楼
砂垫层的怎用究竟是什么 ? 为什么是砂 不是素土
回复
puffin_1984
2012年11月19日 16:47:47
7楼
学习了
回复
醉卧美人膝
2012年11月21日 15:48:04
8楼
像管道的砂垫层规范上要求不小于10公分(10CM)即可,砂垫层越高成本越高,所以很多情况下施工方都是按着最低标准来弄。砂垫层厚度不够容易造成周围的土质中石块对管道的挤压破坏。砂垫层是起一个缓冲保护的作用。
回复
fanwei064new
2013年07月28日 17:30:16
9楼
按照规范要求是有实际意义的,并不是说越厚越好的。
回复
hedanxiaozhen
2016年07月25日 21:13:01
10楼
醉卧美人膝 发表于 2012-11-21 15:48 像管道的砂垫层规范上要求不小于10公分(10CM)即可,砂垫层越高成本越高,所以很多情况下施工方都是按着最 …请问那本规范要求不少于10CM?
回复
lichangan1000
2016年07月26日 15:48:57
11楼
钢管,焊接,不需要砂垫层基础!