系统压力最低点、系统工作压力和定压点有什么区别?
amenbaoyou8
2012年11月08日 17:32:50
来自于中央空调
只看楼主

最近对这几个概念非常混淆,希望前辈们能帮小弟搞懂这两个概念。最好能详细举出例子还有如何计算公式。比如1、散热器系统,一般散热器承压为40m水柱,那么这个40m水柱是系统运行时散热器的承压,还是单指所能承受的静水压? 2、系统压力最低点在哪里呢?这个压力是怎么得来的?希望斑竹和各位前辈能帮忙解惑 不胜感激!

最近对这几个概念非常混淆,希望前辈们能帮小弟搞懂这两个概念。最好能详细举出例子还有如何计算公式。比如1、散热器系统,一般散热器承压为40m水柱,那么这个40m水柱是系统运行时散热器的承压,还是单指所能承受的静水压? 2、系统压力最低点在哪里呢?这个压力是怎么得来的?
希望斑竹和各位前辈能帮忙解惑 不胜感激!
免费打赏
amenbaoyou8
2012年11月08日 17:33:36
2楼
自己先顶一下
回复
zzxzwg
2012年11月09日 09:54:52
3楼
一个完整地循环系统,从热力站到热用户,系统压力最低点在循环水泵入口处,最高点在循环水泵出口处,循环水泵提供的压力用来克服以下压力损失:1、热源内部(换热器或锅炉);2、供水管道压力损失;3、热用户内部压力损失(取最远端用户);4、回水管道压力损失。末端压力最低即为系统压力最低点。 散热器承压值要保证任何时候不超压,不只是静压,散热器压力值一般取其回水管压力。
回复
小5555
2012年11月09日 14:55:07
4楼
给你传一张典型的水压图,改图的原理是‘伯努利方程’,如图:该水压线是由测压管水头线组成,也就是伯努利方程中的前两项:该点的压力P和位能Z。如果加上速度水头就叫总水头线。。。。 大概顺序就是水泵出口E点所对应的压力E'---经过锅炉后的压力D'--直到C'---向右拐了!~----最后到达水泵吸入口O点,从水压图上看,O'是经过水泵升压后直接跳到E'点的。

看图举例:系统中A点的压力P为测压管水头线上的A'点高度减去A点实际高度h 即h(A')-h;
系统中B点的压力P为测压管水头线上的B'点高度减去B点实际高度0m 即h(B')-0;
(这里用的都是水柱高度表示压力)

一般水泵出口经过锅炉到C点后的压力Pc与O 点的压力Po之差(也就是C'和O’)之差不会大于系统的净高度,所以h(B')-0 一般要大于h(A')-h 。

你就直接看图,用紫色线的高度减去每一点位置高度的差值就是该点的压力值,所以最低点的压力应该在G'附近以下的某个位置,对于压力最低的散热器,就是我圈出来的P(min);【而非水泵吸入口吧】具体得计算。最高压力就是水泵的出口E'。

系统静止时所有点的测压管水头相等,都等于Hjo ,拿F点为例,系统静止时,该点压力为Hjo-0m;运行时为H(F')-0m;所以应该是运行时承受的压力更大,应该按最比例考虑吧。

我就是这么理解的,还请多多指正吧,没说清楚再问。。
回复
amenbaoyou8
2012年11月12日 17:39:39
5楼
回复9#楼
那我想再请教下 1、定压点为什么要定在回水管上,定在供水管上会使系统的整个压力下降 这是为什么呢?
回复
小5555
2012年11月13日 09:53:15
6楼
不是说不可以,是定在回水管上更好。 实在不想画图了 好费劲。。。。简单说一下吧

现在是定在回水管上,从水压图你也能看出:O点是测压管水头最低的地方,并且O点的压力永远都是Hjo,各点的测压管水头都比O点大,你承认吧? 只要Hjo 高于系统的实际高度,那么各点的压力P永远都大于大气压力,“不会出现气化”,也就很好的满足了技术措施6.9.5条对于定压点压力的要求。

如果定在供水管,例如C点,那么C点压力恒定不变,实际压力就是Hjo -h(高度),你同意吧?测压管水头线就不是目前图的这样了。你就从C点看到G点到F到O,测压管水头一直是越来越低的。 你承认吧?也就是都低于Hjo,(也就是那条黄色的线)。之前我不是跟你说过各点压力的求法吗? 现在让你求出C点到G点的压力变化,如果Hjo不够高,尤其是G
回复
小5555
2012年11月13日 10:03:51
7楼
之前我不是跟你说过各点压力的求法吗? 现在让你求出C点到G点的压力变化,如果Hjo不够高,尤其是G点的压力(测压管水头-h)很有可能出现负值,就容易负压,气化,漏气等等。。。

结论:定在供水管上,及时膨胀水箱高于系统最高点,还是有出现负压的可能(低于大气压)

定在回水管上,能够保证最高点压力(低压处)高于大气压力。

不同定压点处的测压管水头压力都是Hjo,所以你要画一画才能更好的理解整体压力下降这个问题。用同样的膨胀水箱高度给测压管水头本来就低的点定压和给本来就高的点定压,肯定会造成整个的压力变化。不好意思 能力有限 毕竟是靠文字。。
回复
在哪你
2012年11月13日 14:03:14
8楼
回复
jmu_xm
2015年01月06日 15:07:38
9楼
学习了,谢谢分享!
回复
暖通小小生
2015年02月06日 11:06:12
10楼
看不到图片。不知道为什么
回复
hvac14
2015年08月06日 22:12:20
11楼
小5555 发表于 2012-11-9 14:55 给你传一张典型的水压图,改图的原理是‘伯努利方程’,如图:该水压线是由测压管水头线组成,也就是伯努利 …:)典型的水压图,改图的原理是‘伯努利方程’,如