请问单体消防入户管接室外临时高压消防给水环管时需要设倒流防止器吗
ss3104
ss3104 Lv.7
2012年11月08日 22:43:38
只看楼主

小区内有多个单体建筑,设置一个室外消防水池和泵房,小区室外敷设专用临时高压消消防给水环管,那么单体消防入户管接室外消防给水环管时需要设倒流防止器吗?

小区内有多个单体建筑,设置一个室外消防水池和泵房,小区室外敷设专用临时高压消消防给水环管,那么单体消防入户管接室外消防给水环管时需要设倒流防止器吗?
免费打赏
pangjiang27
2012年11月09日 11:03:03
2楼
楼主描述的意思:室内消火栓系统由泵房供水,水泵出水管在室外成大环,各单体从大环引入两路进水。
理解正确么

如果这样,直接引入,设闸阀即可
回复
ss3104
2012年11月15日 21:55:30
3楼
就是这个意思
回复
nakuopendao
2012年11月17日 10:40:24
4楼
不用倒流防止器,二楼的解释很清楚。
回复
zxhccc
2012年12月23日 11:37:01
5楼
沙发说的对。
回复
c0709150201
2015年01月29日 09:06:03
6楼
wukefenggao9527 发表于 2012-11-17 10:40 不用倒流防止器,二楼的解释很清楚。那请问什么时候需要用防倒流指示器
回复

相关推荐

APP内打开