板换—单板公称换热面积的问题
lxx_max
lxx_max Lv.2
2007年07月01日 20:28:55
来自于采暖供热
只看楼主

问个弱弱的问题 ,板换—单板公称换热面积0.6, 0.8 这两个参数和大家通常意义所指的1平米带800-1000平米 有关系吗?是单板公称换热面积0.6的一平米只带600平米;单板公称换热面积0.8的一平米只带800平米吗? 兄弟先谢谢各位了 仗义抒言的朋友了!!!

问个弱弱的问题 ,板换—单板公称换热面积0.6, 0.8 这两个参数和大家通常意义所指的1平米带800-1000平米 有关系吗?是单板公称换热面积0.6的一平米只带600平米;单板公称换热面积0.8的一平米只带800平米吗?
兄弟先谢谢各位了 仗义抒言的朋友了!!!
免费打赏
lxx_max
2007年07月01日 20:32:43
2楼
补充:板换—单板公称换热面积应该是个单片换热能力,同等换热面积的情况下 是不是应该 换热能力高的好 从经济和换热器的使用效果这两方面说
回复
alq-5555
2007年07月31日 08:40:37
3楼
你说的不对,单板面积是指每一张板的换热面积,与你说的代多少建筑面积无关,
另外,不同的单板面积具有不同的处理换热能力,也就是具有不同的处理量,是根据不同的使用工矿条件开发的。