冷冻供回水主管夏季放在屋面时保温层厚度计算
xuke854
xuke854 Lv.8
2007年07月02日 08:54:08
来自于中央空调
只看楼主

设计图纸上供回水主管在屋面,老板说屋面夏季温度极高,可达到60度。这样岂不是造成冷量损失,能否放到五层内,如果五层标高低的话可以抬高层高,因为土建还没有完工。设计院说抬高标高不可取,因为土建随便加高一下费用很厉害,假如我们老板担心损失的话可以把屋面水管保温加厚,同时把管道架起来500mm左右,这样夏季管道周围空气温度也不可能达到50度。老板要求我计算一下把主管放在屋面和放在五层室内相比,保温层应加厚到多少合适。项目在苏州。

2007年07月02日 17:04:08
2楼
怎么没有人回答呢?夏天屋面温度达到50度时保温要做到多厚呢?另外保护层用什么材料好?
回复
fyman69
2007年07月12日 10:34:50
3楼
一句话二句话也说不清楚,你还是看GB50246-97,按允许的最小冷损失、防止结露计算厚度。取两者中的大。最好再计算结果上再附加10 ̄20mm厚度。
回复

相关推荐

APP内打开