1立方的小试验空间降低温到-40度的制冷方式
w.c.h_ok
w.c.h_ok Lv.2
2007年07月02日 13:55:49
只看楼主

如题,降温到-40度,用什么制冷方式好?单级还是复叠式,我指氟系统。请大家讨论下

如题,降温到-40度,用什么制冷方式好?单级还是复叠式,我指氟系统。

请大家讨论下
免费打赏
w.c.h_ok
2007年07月02日 17:42:01
2楼
补充三点技术要求:
1、空载

2、就是常温到-40度,一个小时内,全程平均降温即可

3、箱内中心风速小于1.5m/s
回复
minhuicool
2007年07月03日 06:55:28
3楼
用单级也可以达到,不过压缩机功率要5匹,用502冷媒,从室温到负15度有十多分钟就可以,要达到-40度就要一个钟。
回复
ssl8443221
2007年07月03日 18:40:02
4楼
降温速率,其实关键取决于机组制冷量的大小,以及压缩机是否可以可靠运行。单机压缩好像有难度,没见过什么压缩机的最低蒸发温度可以低于-40度的。活塞机好像可以?可以查一下。
回复
w.c.h_ok
2007年07月04日 09:17:03
5楼
用R502本来是个很好的选择,可是其中含有R115成分较多,已经属于被淘汰的制冷剂,而斑竹提到的单机双级压缩采用R22制冷肯定是没有问题,只是制造成本高了些。
我现在用的是R404A冷媒,单级压缩,采用风冷方式,30度环境温度下勉强可以达到要求,温度再高些就不行了,降温很慢
回复
bosky02
2007年07月04日 14:07:38
6楼
这样的话压缩机需要喷液冷却吧。。。。。。。
回复
cool-cool
2007年07月09日 12:00:49
7楼
想都不用想,单机双级是最好的选择!!!
回复
yangdongfu
2008年09月14日 23:53:16
8楼
泰康TAG2522Z
6HP
回复