在我们做过的几个监控工程中都遇到矩阵键盘失控的问题。表现为键盘在某一特定时间段无法切换图像,画面编号显示了,但图像并没有切换过来,过了这段时间又恢复了。改过系统时间排除了系统问题,更换了矩阵和键盘排除了设备问题,用的是在线式APC的不间断电源也不该影响系统,会是什么原因呢?
在我们做过的几个监控工程中都遇到矩阵键盘失控的问题。表现为键盘在某一特定时间段无法切换图像,画面编号显示了,但图像并没有切换过来,过了这段时间又恢复了。改过系统时间排除了系统问题,更换了矩阵和键盘排除了设备问题,用的是在线式APC的不间断电源也不该影响系统,会是什么原因呢?
2楼
不知道你用的矩阵键盘是RS232接口的还是RS485接口的?因为232接口虽然虽然传输距离近但是较稳定,RS485传输距离远(可达1200米以上),但是如果线路阻抗不匹配也容易造成信号反射而影响信号稳定。
楼主的情况估计是485接口,矩阵键盘与云台控制线共用,室外云台控制线路上有干扰时,会产生失控现象,具体表现主要是云台控制失灵。只要在通讯线路末端并接一只120Ω匹配电阻即可解决问题。
回复
3楼
矩阵是48口AD产品,键盘通讯线是RS232通讯线,5米长加中继盒,水晶插头连接线是设备自带,云台控制有控制码分配器,主要是画面不能切换.
回复
4楼
连接线的问题吧?
回复
5楼
我有个问题呀!!一般住宅的走廊照明和备用照明是否用一套灯具还是分开用呀!如果共用一套的话,消防怎么样控制灯具。我们这都是红外线感应灯。怎么样控制呢!!还用我们这也用集中式供电箱。那为帮帮我??先谢谢了!!!
回复
6楼
用一套照明灯具,送两路电,一路正常照明,一路事故照明。用火灾报警控制模块控制切换。
回复
7楼
现在真是一个纯粹的画图匠,能保证不违反规范就很不错了。
回复
8楼
现在真是一个纯粹的画图匠,能保证不违反规范就很不错了。能画漂亮
回复
9楼
http://www.afzhan.com/article/allarticle.asp?PageIndex=3&keyword=&bianhao=a
到这里看看,也许有你的答案
回复
10楼
【PDF】系统控制键盘
文件格式:PDF/Adobe Acrobat - HTML版
必须委托有资格有专业维修人员在 指定的维修单位进行维修. 清洁装置时,请勿...务请通读本使用说明书,以便您掌握如何...系统控制键盘是与矩阵切换系统配套使用的一种操作键盘.系统键 盘可调用所有的摄像机,编程监视器切换队列和控制解码器...
www.supersentry.com.cn/pdf/3.pdf 410K 2006-11-20
www.supersentry.com.cn 上的更多结果
回复
11楼
谢谢了!慢慢找了.
回复