麻烦了,开利技术人员没招了
zyb19820406
2007年07月02日 23:33:34
来自于工地图片
只看楼主

开利离心机,安装了几个月了,压更就没用过,到用的时候发现制冷剂缺少,开不起来!那就加呗,加了两百多公斤!好么,试了几次,发现冷凝器底部有个提升阀打不开,那就修咯,修好了,但还是开不起来!没招了,现在只能等制造商过来确定到底哪里坏了!

开利离心机,安装了几个月了,压更就没用过,到用的时候发现制冷剂缺少,开不起来!那就加呗,加了两百多公斤!好么,试了几次,发现冷凝器底部有个提升阀打不开,那就修咯,修好了,但还是开不起来!没招了,现在只能等制造商过来确定到底哪里坏了!

1183390411538.JPG

免费打赏
wk5614
2007年07月06日 13:13:36
32楼
晕,国内有没有好机器啊
是不是挂着别人的牌子,假冒的啊!!!!想必开利也不咋的,早知道改行修空调算了 。
恩,我觉得很有前途啊
回复
ppa35
2007年07月06日 16:17:16
33楼
呵呵,点子不正呀!!不过长点常识也不错!!!!
回复
venushua
2007年07月06日 17:12:15
34楼
开利这下出笑话了,富田也跟着"沾光",发了天加了,呵呵
回复
duanyu_033
2007年07月06日 19:02:33
35楼
是一来就坏了还是用了一段时间才坏的
回复
zzw8274
2007年07月06日 22:08:21
36楼
可能是机器本身有点毛病吧...希望能正常工作,并且能长寿....
回复
hua_rf
2007年07月07日 10:15:06
37楼


开利的东西不错???????
我去年安装的一台700冷吨的离心机,试机时及因为油管堵塞,来检查维修了一段时间,
又因为是冬天,负荷不太够,当时开机老是有一个警告,运行容量限制,压缩机扬程高
近半个月来,高温天气,产线全开,依然有这个故障,在50%--60%之间冷水水温出水从9度逐渐上升
先是说冷凝器需要清洗,清洗以后,问题依旧,又说水量不均衡,
最后把设置的压头限制静止带范围调大才解决了这个问题,
这样做对主机会不会有问题???
不好说,天知道呀,
回复
torlon
2007年07月08日 15:02:31
38楼


可能是被销售人员给忽悠了
回复
zyb19820406
2007年07月08日 18:56:32
39楼
不会吧,我这边的情况基本跟37楼的差不多,没清洗前说是换热效果差,洗了之后还是一样的情况,原先只用一台冷却塔,现在用两台才好些,但有时还会出现喘震过多而自动停机,搞得头都大了!
回复
zyb19820406
2007年07月08日 19:14:07
40楼
以前的看法:开利好歹也算是世界品牌,肯定要好些!
现在的看法:就这样咯,夏季维修人员都不够用的,不管技术怎么样出来一天就要壹千二,贼贵!
这回有个小家伙过来的,水平不咋的,什么都要帮他弄好,nnd,把我给搞死了!不过还得谢谢他,有幸学了点东西!
回复
hua_rf
2007年07月09日 09:55:15
41楼

他也要我来加冷却塔的来着,不理他,我冷却进水30回水33他也一样跳这个故障,被我骂的没敢再提这个事