麻烦了,开利技术人员没招了
zyb19820406
2007年07月02日 23:33:34
来自于工地图片
只看楼主

开利离心机,安装了几个月了,压更就没用过,到用的时候发现制冷剂缺少,开不起来!那就加呗,加了两百多公斤!好么,试了几次,发现冷凝器底部有个提升阀打不开,那就修咯,修好了,但还是开不起来!没招了,现在只能等制造商过来确定到底哪里坏了!

开利离心机,安装了几个月了,压更就没用过,到用的时候发现制冷剂缺少,开不起来!那就加呗,加了两百多公斤!好么,试了几次,发现冷凝器底部有个提升阀打不开,那就修咯,修好了,但还是开不起来!没招了,现在只能等制造商过来确定到底哪里坏了!

1183390411538.JPG

免费打赏
jpy269
2007年07月10日 09:01:12
42楼
早告诉过大家了

----开利的机组现在质量下降,性能相对差

--------------服务人员的技术水平更差



!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
jpy269
2007年07月10日 09:06:31
43楼
我们上次的项目-----

--------------西安曲江海洋馆

--------------就是一个类子

----根据我了解的,06年一冷开利有3个项目出问题

---------重庆的电信大楼.西安海洋馆.成都的某综合楼

---------全是开利机组
回复
fxf116
2007年07月10日 12:54:49
44楼
呵呵!
回复
zyb19820406
2007年07月15日 19:32:22
45楼
费了好长时间终于修好了,今天终于能开起来了!但以前存在的问题尚有部分未解决.冷凝器清洗过了,管子里不算脏,制冷剂也加了,该换的地方也换了.总算是对业主有个交待咯!
回复
luo126
2007年08月17日 19:03:16
46楼


开利离心机器用的是线性浮球阀来控制制冷剂的流量
回复
luoshouping
2007年08月18日 13:09:33
47楼

就是,设备怎么这么多问题。
回复
hvacman
2007年08月19日 13:59:21
48楼





我们用的就是富田的晕死
回复
runlion
2007年08月20日 20:27:58
49楼

对,是浮球阀而不是电子膨胀阀,开利热泵机组用的是电子膨胀阀
回复
runlion
2007年08月20日 20:30:19
50楼

弱弱的问一下:这玩意是电动阀?是电子除垢仪吧!
回复
zyb19820406
2007年08月25日 07:54:27
51楼
呵呵,是的,是我先前搞错了,谢谢指正!