麻烦了,开利技术人员没招了
zyb19820406
2007年07月02日 23:33:34
来自于工地图片
只看楼主

开利离心机,安装了几个月了,压更就没用过,到用的时候发现制冷剂缺少,开不起来!那就加呗,加了两百多公斤!好么,试了几次,发现冷凝器底部有个提升阀打不开,那就修咯,修好了,但还是开不起来!没招了,现在只能等制造商过来确定到底哪里坏了!

开利离心机,安装了几个月了,压更就没用过,到用的时候发现制冷剂缺少,开不起来!那就加呗,加了两百多公斤!好么,试了几次,发现冷凝器底部有个提升阀打不开,那就修咯,修好了,但还是开不起来!没招了,现在只能等制造商过来确定到底哪里坏了!

1183390411538.JPG

免费打赏
gdn6
2007年08月26日 23:52:32
52楼
开利的设备非常差,千万不要使用!
回复
zhujizhen321
2007年08月31日 15:22:26
53楼
呵呵,是不大好!谢谢楼上的!给它包上!
末端用的是上海富田的,风机盘管还好,组合式空调箱又把我给害苦了,加湿器一开就他妈漏水,搞死人的!
现在改用便宜货了--天加
回复
zyb19820406
2007年09月16日 22:37:04
54楼
好久没人光顾了嘛,自己顶一下!
压缩机扬程高是啥原因引起的呀?
回复
ma371455759
2007年09月19日 17:45:53
55楼
哈哈,开利也有这种LG。。。呵呵。。。。。。。。。。
回复
泰州辛普森
2007年09月19日 20:49:32
56楼
老大算你遇上了,我也是生产设备的,平心而论啊,开利应该是不错了,可能是这个批次出现了问题,应该来说他们出工厂时是经过严格的检验的。遇到问题很正常,如果售后不好那就不正常了。
回复
liqiangsc
2007年09月20日 09:05:14
57楼
值得参考,我现在的项目,100万冷吨,开利和约克价格差不多,但开利COP低的很多。
回复
winds039044025
2007年09月20日 17:11:30
59楼
100万冷吨?天,你啥项目这么狠啊...
回复
xuxin_9541
2007年09月20日 17:17:39
60楼
楼主,我怎么发现主机的蒸发器、冷凝器安全阀没有接管啦。
按照要求应接管引至室外排放。
另主机只有几个月没用,不会锈得怎么厉害吧,水质未做处理?
回复
nashzb13
2007年09月21日 15:47:14
61楼
开利是几个大品牌里最差的,一般比较大的机电顾问公司都已经不把他算在大品牌里了,因为他的国产化率太高,所以质量就降低了!
回复
wangying_1221
2007年09月22日 16:29:58
62楼
在水机方面,开利的技术算是不错的了
其实哪个都多多少少会出问题的