麻烦了,开利技术人员没招了
zyb19820406
2007年07月02日 23:33:34
来自于工地图片
只看楼主

开利离心机,安装了几个月了,压更就没用过,到用的时候发现制冷剂缺少,开不起来!那就加呗,加了两百多公斤!好么,试了几次,发现冷凝器底部有个提升阀打不开,那就修咯,修好了,但还是开不起来!没招了,现在只能等制造商过来确定到底哪里坏了!

开利离心机,安装了几个月了,压更就没用过,到用的时候发现制冷剂缺少,开不起来!那就加呗,加了两百多公斤!好么,试了几次,发现冷凝器底部有个提升阀打不开,那就修咯,修好了,但还是开不起来!没招了,现在只能等制造商过来确定到底哪里坏了!

1183390411538.JPG

免费打赏
lianjq123
2008年08月23日 23:55:35
83楼
晕啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
guyeye871128
2008年12月12日 10:37:05
84楼
:D :D :D :D :D :D :D :D 信誉
回复
cmn_315
2008年12月14日 15:21:32
85楼
凯利的机组,还能用吗。我也使受害者,不过是小机组。水泵老坏。
回复
qsh19780510
2009年01月09日 22:58:39
86楼
你好
本人工作新加坡开利公司
还是第一次见过有电子膨胀阀的离心机
开利品质还算可以,只是要懂得维护。
各人意见请先检查压缩机进气控制糸统。
准确判断冷媒多少。
看到回油视窗有冷媒流回,就表示冷媒量够。
前提机组要满载。
请给出温度,压力的数据。我们可以更准确的判断故障。
QQ14324190
回复
z-x-g
2009年01月10日 19:40:05
87楼
:lol :lol :lol :lol
回复
syp9021
2009年01月13日 18:27:20
88楼
:victory: 学习了
回复
judy200352
2009年07月12日 10:52:07
89楼
是线性浮球阀。
感觉跟主机关系不大,系统问题.
回复

相关推荐