暖沟,剪力墙地下部分水电穿管平面图结构出不出图?
xiaohou777
xiaohou777 Lv.5
2004年09月29日 09:27:40
只看楼主

我们以前最多是吧暖沟平面图在基础平面上表示出来,但现在来了一个总工,原华东设计院的,要把剪力墙地下部分水电穿管平面图画出一张图来,水暖管穿楼板位置,穿梁位置都要画出来,做法是对的,但无形中加大了结构的工程量.再说了,华东院收费是多少?45块钱一下的高层不作,我们呢?低多了!

我们以前最多是吧暖沟平面图在基础平面上表示出来,但现在来了一个总工,原华东设计院的,要把剪力墙地下部分水电穿管平面图画出一张图来,水暖管穿楼板位置,穿梁位置都要画出来,做法是对的,但无形中加大了结构的工程量.再说了,华东院收费是多少?45块钱一下的高层不作,我们呢?低多了!
免费打赏
cuanc
2004年10月07日 14:27:58
2楼
我们这一直是这样做的,虽然设计费底,但是好处是避免以后出现水电管过大穿
暗柱
回复
liusq
2004年10月07日 16:00:12
3楼
应该出图,实际工程中,只要没有图纸,工地就可以随便干,发现了还好,发现
不了就有可能是结构隐患。
回复
jj1020
2004年10月10日 13:54:08
4楼
应该出图,麻烦是麻烦一点。但是做结构,我还是认为:安全第一!
这样可以做到互相检查,对结构没有坏处的!

(仅代表个人意见)
回复
xelnaga
2004年10月10日 14:25:08
5楼
是要画啊,尤其是穿墙的,洞边还要加强..穿梁的我们一般写说明就过了
回复
头文字m
2004年10月10日 14:40:54
6楼
应该是画的,避免以后受罪啊,结构还是细点好,后期服务就省事了
回复

相关推荐