TN-C-S接地系统,IEC要求电源进线点处,PEN线必须先接PE母排,然后通过已连接板(线)接N排。王厚余老先生对此解释是:连接板如果导电不良或断开,设备就不工作,会及时发现故障,加以修复;如果PEN线先与N排连接,如果连接板导电不良这是整个设备都失去了PE线的接地保护,而设备正常工作,存在隐患将不被发现,这对人身安全是不利的。本人觉得即便是PEN线先接N排,然后通过连接板连接PE排,连接板导电不良也不会使整个设备失去PE线的接地保护,因为PE排的接地依然良好,只是连接板断开,这时系统就变为TT系统,设备外壳如果带电依然会通过PE线导入大地,如果此回路带有漏电保护,开关依然会跳闸。如果此回路不带漏电保护,设备外壳带电的话也依然会通过PE线流入大地,所以PE线对设备的保护不会失去。
本人觉得即便是PEN线先接N排,然后通过连接板连接PE排,连接板导电不良也不会使整个设备失去PE线的接地保护,因为PE排的接地依然良好,只是连接板断开,这时系统就变为TT系统,设备外壳如果带电依然会通过PE线导入大地,如果此回路带有漏电保护,开关依然会跳闸。如果此回路不带漏电保护,设备外壳带电的话也依然会通过PE线流入大地,所以PE线对设备的保护不会失去。
所以本人认为TN-C-S系统重复接地PEN线先接PE排或先接N排没有本质区别,而且PEN排、N排中间连接板(线)要求是可靠的电气连接,意思就是不准断开或不可能断开,在这样的连接下PEN线先接PE排或先接N排没有本质区别。
请各位大侠踊跃发言,以求真知灼见!
[ 本帖最后由 qxq98 于 2012-11-9 16:04 编辑 ]