[求助]请问PKPM中底层纵墙抗震不过该怎么解决
zergxx
zergxx Lv.3
2007年07月03日 12:50:28
来自于砖混结构
只看楼主

5层砖混结构,开间3.6米,墙厚240,7度第三组地区(0.15G),已经在所有纵横墙交接处设置GZ,但是最下层的部分纵墙在PKPM菜单一的抗震演算中还是红色的(抗力与地震何载比小于1),请问该如何解决,谢谢.

5层砖混结构,开间3.6米,墙厚240,7度第三组地区(0.15G),已经在所有纵横墙交接处设置GZ,但是最下层的部分纵墙在PKPM菜单一的抗震演算中还是红色的(抗力与地震何载比小于1),请问该如何解决,谢谢.
免费打赏
rzzhsj
2007年07月03日 17:22:07
2楼
如果局部不够,可采用下列办法-----1:在不够的墙上加洞口;2:在不够的墙上配筋;3:在不够的墙中间加构造柱;4:改小砌体的容重比如改成18;5:把砌筑质量等级改为A级;6:把纵墙改为370厚。
回复
zergxx
2007年07月03日 22:41:25
3楼
很感谢你的回答,但是还是有几个问题1.洞口不是能随便说加就加的吧。3,墙已经很短了,大概只有2米左右了。4,实际是普通砖,但是算成小砌体,虽然能过,不过偏于不安全了吧。5,把砌筑质量改成A,貌似也是偏于不安全的修正。6,可以考虑,不过要给建筑的好好协调一下。
回复
工民建
2007年07月04日 00:09:40
4楼
墙长都2m了,说明此段墙体太刚,分担的地震剪力过多,你可以加大此墙两边的洞口,或按门洞输入,如果配筋率小于0.17%,建议采用配筋,或改37墙,二楼说的很好,但容重取18是不是有点小
回复
rzzhsj
2007年07月04日 08:57:33
5楼
抗震验算能不能通过,关键不在于局部够与不够,只要整体满足了,一些小的墙肢计算的时候可以不考虑,实际施工图也可画成承重墙,作为抗震的安全储备。荷载规范砂浆砌筑普通砖的容重是18KN,现在普通砖已经禁用,多空砖容重更低,考虑抹灰取18也说的过去。
回复
zjx-cdm
2007年07月04日 09:52:49
6楼
对这种情况,我们的高手都说不要紧,但要采取加强措施,比如加大构造柱,或者加强圈梁配筋,也有提加厚墙体的.至于容重的问题,我们都考虑多孔砖,按14kN/m3,好象考虑不够细致,没有考虑抹灰荷载,加强学习.
回复
dgh811206
2007年07月05日 18:27:25
7楼
对这种情况,我们的高手也都说不要紧,直接按承重墙出图就可以了.
回复
工民建
2007年07月07日 23:11:33
8楼
按照理论计算,高宽比小于4的墙段,过于柔,可以不考虑,但大于4时,是要考虑的,只要有刚度,就参与地震剪力的分配,那么抗剪过不了,这样就不应该具备安全储备,所以还是应该采取加强措施
回复
rzzhsj
2007年07月08日 10:43:25
9楼
有些情况,局部抗震验算不够,采取加强的办法也是很难实现的,并且很浪费,蹩脚的设计人员才会那么处理,比较合理的做法是调整墙体的刚度,使得地震力分配均匀,如果大部分墙体都能满足,只是局部严重不满足,那一定是整体结构布置有问题。遇到问题就采取加强的办法,只要会用软件,小学文化都能计算的过去,那还要我们这些结构人做什么。
回复
rzzhsj
2007年07月08日 10:47:17
10楼
一般情况的多层框架结构,钢筋用量也就30公斤左右,有些人做出的砖混结构钢筋含量都超过30,浪费啊。
回复
工民建
2007年07月09日 21:16:30
11楼
说的是专混,局部不够,可以有很多办法实现计算,直接把小墙段开掉,不计算,一般砖混结构,建筑定了方安,不太容易调整刚度,你是大师是吧,你牛的很是吧,小学文化