小高层应急照明设计咨询
dq771004
dq771004 Lv.3
2007年07月03日 12:55:05
只看楼主

现小区内有11层建筑设计公共走道照明时采用两个回路设计,一个回路为应急照明,一个回路为普通照明。应急照明回路带消防强制点亮功能。现施工中,应急照明灯具采用带蓄电池灯具,开关都采用普通翘板开关。可否将两个回路和为一个回路?停电后由蓄电池供电.18层建筑是否也可这样设计?

现小区内有11层建筑设计公共走道照明时采用两个回路设计,一个回路为应急照明,一个回路为普通照明。应急照明回路带消防强制点亮功能。现施工中,应急照明灯具采用带蓄电池灯具,开关都采用普通翘板开关。可否将两个回路和为一个回路?停电后由蓄电池供电.
18层建筑是否也可这样设计?

b75add51bffd2a473fcb.rar
266 KB
立即下载
免费打赏
ahei1983
2007年07月11日 16:37:51
22楼
我在小设计院,电气设计费一平方2毛钱,可笑,可悲,可怜,差不多。
甲方说1,我们是不敢说2的,要是像你们大设计院这么牛,我就失业喽。
设计不但要正确,还要人性化不是?
虽然在你看来不正确,但是很好用不是?
什么双控开关,模块什么的,弄不好施工的会弄得一塌糊涂,最后成了摆设,有什么用?
现在我们的口号就是
甲方就是上帝!
回复
yinhuixiayan2004
2007年07月11日 22:05:02
23楼
8楼你奶个球,我是设计院的,你是什么鸟东西,有没有做过消防 ,(新的住宅设计规范出来了)你自己看看 。要消防强起。 双控开关,从电源侧取一浮充线
回复
yinhuixiayan2004
2007年07月11日 22:15:22
24楼
可以做一路电源+蓄电池。规范是容许的。不过消防强起新的住宅设计规范上有要求。
消防供电(要求在未端切换)有的 消防总队来验收的时候,一定要你做未端切换(都是饭桶)我也有遇过。
回复
lsb158
2007年07月12日 09:42:42
25楼

ahei1983网友说的合情合理,tnt302@co163不要以什么大院之类的唬人,听的反胃。
回复
tnt302@co163
2007年07月12日 11:36:51
26楼



瞧你这素质???
请你将电路图画上来,告诉我控制方式,至于那本住宅设计规范,嘿嘿.....想必行内人都指导这本规范的水平
回复
ever_po
2007年09月06日 11:16:44
27楼
你告诉我,灯具自带蓄电池作为第二路电源,那怎么样实现强制点亮,麻烦您给我画张电路图??那个强启线你怎么接,往哪里接??消防强启信号又是送往哪里??每个双控翘板开关?还是配电箱?假如接到配电箱得,请告诉我线路图是怎么样得?你哪个设计院得?刚工作么?
----------------------------------
现在的应急灯具根本不需要强启线,相线一旦被强切后,灯具内自动切换到蓄电池电源,强切解除,又回到市电触点
回复
evabrosv
2008年01月31日 16:20:54
28楼
hao
回复
lch999
2008年05月03日 11:09:51
29楼
这方面的内容欠缺,想学学。希望有所收获!!!!!
期待更深入解答
回复
djf5464328
2008年05月03日 15:55:42
30楼
大家按规范上的条条来解释一下,就这个例子讲解一下应急照明的设置标准,接入方式,优缺点。期盼回答
回复
hyibo1981
2008年05月04日 15:35:51
31楼
这种情况,我是采用一个回路供电,蓄电池作为第二电源。
可以合并普通照明回路和应急照明回路。27楼说的很明白了。
回复