请问那位大虾解释下热力膨胀阀进出口接反对制冷系统会造成什么影响。
请问那位大虾解释下热力膨胀阀进出口接反对制冷系统会造成什么影响。
2楼
过液量很小,堵。
回复
3楼
我同事在做
冷库安装时候接反过一次,结构是没法用。
回复
4楼
我遇到的情况是机组能正常开机,但是容易出现膨胀阀没开度
回复
5楼
流量等于原来的80%
回复
6楼
怎么会出现接反的问题?进口和出口的口径不同,怎么接得反?
回复
7楼
有一种双向的膨胀阀正反都一样。
回复
8楼
还没遇到过这种情况,应该会有影响。从结构原理分析就能看的出来。
回复