各位大虾,在下请教:一风机控制箱负载22KW,接触器63A(ABB品牌),电源选用6平方临时线,现象接触器吸合不实,不自锁,触点弧光严重,考虑电源线太细,压降太大,测量启动时接触器线圈电压为160V,用改锥压一下接触器铁心,接触器吸合,风机启动。后将电源线两根并联后还是不能启动,请各位大虾帮忙分析一下,谢了!