一类高层的消防用电如消防电梯、排烟风机、消防泵等消防设备按规范 要求是双路电源供电。请问各位可不可以理解为同一高压线路,不同变压器送出的两路电源?请高手指点!!!!!
一类高层的消防用电如消防电梯、排烟风机、消防泵等消防设备按规范 要求是双路电源供电。请问各位可不可以理解为同一高压线路,不同变压器送出的两路电源?请高手指点!!!!!
2楼
这个论坛的人气怎么这么差呀?!!
回复
3楼
一级负荷要求双电源供电,在高规说明里有几种做法可以参考,像你说的这种情况是达不到一级标准的,是不可行的。
回复
4楼
两个区域电站引来.同一电站不同变压器只能作二级负荷!供电局的一级负荷一般要求二路高压,再加一路保安电源(发电机或EPS)
回复
5楼
是要两个35KV等级以上的不同降压站来的电源。