请教风机温升对洁净负荷影响的解决方法,谢谢
tangwule
tangwule Lv.3
2007年07月04日 16:49:50
只看楼主

由于洁净设计中风量比较大,送风温差都比较小。当风机静压达到400Pa以上的时候,风机的得热会占到总显热的30%~70%,其影响很大。焓湿图也会改变。可是现实工程中很少有人会注意到这个问题。有谁知道设计中如何解决这个问题?谢谢

由于洁净设计中风量比较大,送风温差都比较小。当风机静压达到400Pa以上的时候,风机的得热会占到总显热的30%~70%,其影响很大。焓湿图也会改变。可是现实工程中很少有人会注意到这个问题。有谁知道设计中如何解决这个问题?谢谢
免费打赏
jian2194
2007年07月04日 20:45:26
2楼
风机的得热会占到总显热的30%~70%,
不知道你的数据是那里来的? 以前没有注意具体占多少比例.
但对于 处理到露点再热的系统. 风机的发热是有利的,可以减小再热量.(对于大多数常规空调箱的配置).
回复
大雪漫天
2007年07月05日 11:04:33
3楼
有这么大吗?
回复
nky6666
2007年07月05日 15:30:30
4楼
我们一般考虑温升1~2度
回复
yyanghvac
2008年04月14日 08:21:37
5楼
因为风量大,所以温差小,所以风机温升占风机显热的比例大!占风机显热的30%~70%则是完全有可能...
回复
loveptf
2008年04月14日 15:39:03
6楼
风机在表冷后面,风机温升相当于再热,节约点加热呢.
回复
tomato2001
2008年04月14日 16:53:53
7楼

非常赞同你的观点,净化空调几乎都有温湿度要求的,本来就要再热的,这样可以节能.
回复
guotao0921
2008年05月14日 13:00:27
8楼
将风机后置,那么风机温升的热量就包含在再热量里面了.从焓湿图可以看出.
回复