由于洁净设计中风量比较大,送风温差都比较小。当风机静压达到400Pa以上的时候,风机的得热会占到总显热的30%~70%,其影响很大。焓湿图也会改变。可是现实工程中很少有人会注意到这个问题。有谁知道设计中如何解决这个问题?谢谢
由于洁净设计中风量比较大,送风温差都比较小。当风机静压达到400Pa以上的时候,风机的得热会占到总显热的30%~70%,其影响很大。焓湿图也会改变。可是现实工程中很少有人会注意到这个问题。有谁知道设计中如何解决这个问题?谢谢
2楼
风机的得热会占到总显热的30%~70%,
不知道你的数据是那里来的? 以前没有注意具体占多少比例.
但对于 处理到露点再热的系统. 风机的发热是有利的,可以减小再热量.(对于大多数常规空调箱的配置).
回复
3楼
有这么大吗?
回复
4楼
我们一般考虑温升1~2度
回复
5楼
因为风量大,所以温差小,所以风机温升占风机显热的比例大!占风机显热的30%~70%则是完全有可能...
回复
6楼
风机在表冷后面,风机温升相当于再热,节约点加热呢.
回复
7楼
非常赞同你的观点,净化空调几乎都有温湿度要求的,本来就要再热的,这样可以节能.
回复
8楼
将风机后置,那么风机温升的热量就包含在再热量里面了.从焓湿图可以看出.
回复