原设计用两台500KVA的变压器,甲方施工时要求变为一台630KVA和一台400KVA的有什么不妥的?甲方的理由是酒店淡季就用一台630KVA的就满足拉.
原设计用两台500KVA的变压器,甲方施工时要求变为一台630KVA和一台400KVA的有什么不妥的?
甲方的理由是酒店淡季就用一台630KVA的就满足拉.
免费打赏
gxj15663
2007年07月05日 19:30:17
2楼
怎么没人回答呢!
高手!
出来啊!
回复
wxdchgs
2007年07月06日 22:29:14
3楼
两台500KVA比一台630KVA的要多交基本电费。同时变损也大。
回复
xuan2281
2007年07月07日 15:10:05
4楼
没有什么不妥,如果在低谷期可以只用一台,那也是很好的
回复
ag0599
2007年07月07日 15:58:06
5楼
没什么不妥,应该说用户比较精明,淡季时用一台630就够了,而用两台500就得多掏钞票.你说,谁会和钱过不去呢?
回复
gentlguo
2007年07月08日 11:14:22
6楼
问的好顶!!回答的好也顶!!资料好也顶!!受益匪浅!!顶呱呱!!
回复
相关推荐
北方室内油浸变压器为什么会受潮?
供配电技术
2024-07-30 00:46:23
如何预防三相变压器产生励磁涌流现象?
变压器
2024-07-29 09:55:45
三相变压器励磁涌流可能给电力设备及系统带来哪些影响?
变压器
2024-07-26 09:07:19
变压器、箱式变电所安装质量管控
变压器
2024-07-25 11:20:42
三相变压器为什么会产生励磁涌流?
变压器
2024-07-24 11:20:19
发电机中性点接地电阻柜和变压器中性点接地电阻柜的区别
工业自动化
2024-07-18 15:54:19
如何有效控制高阻抗变压器励磁涌流?
变压器
2024-07-17 10:17:53
电力系统频繁使用高阻抗变压器有哪些好处?
变压器
2024-07-12 09:40:07
有哪些地方可以使用高阻抗变压器?
变压器
2024-07-08 09:28:46
为什么变压器投运前必须进行5次冲击试验
变压器
2024-07-02 09:44:17
如何布置配电房?(高压室/低压室/变压器室/变配电所)
供配电技术
2024-06-27 13:23:37
电力变压器中性点保护讲解,通俗易懂,建议收藏慢慢看!
变压器
2024-06-20 10:44:18
变压器停、送电操作步骤与注意事项
变压器
2024-06-19 10:43:37
2024版《电力变压器能效限定值及能效等级》即将发布
电气资料库
2024-06-19 10:35:57
变压器并联运行,必须满足的4个条件
变压器
2024-06-17 11:59:36
施工现场临时用电负荷计算及配电导线、变压器设计选型
供配电技术
2024-06-13 14:31:56
一文带你学会变压器与低压断路器、互感器及母线、电缆的选择
变压器
2024-06-06 09:46:01
高手总结的变压器知识50问,看完就是变压器高手!
变压器
2024-06-04 11:31:59
变压器复压闭锁过流保护
变压器
2024-06-04 11:26:33
变压器中性点接地电阻柜的出厂标准是什么
工业自动化
2024-06-03 10:14:36
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开