请问,消火栓系统和自动喷淋系统能共用一个水泵吗
ufo2570
Lv.3
2007年07月04日 19:29:25
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
如题,在自动喷淋灭火系统规范中说的是自动喷淋灭火系统"应"单独设置水泵,而不是宜,但是在条文说明中却说是由强制性条文改成了非强制性条文,大家在做的时候是怎么样的,谢谢!
如题,在自动喷淋灭火系统规范中说的是自动喷淋灭火系统"应"单独设置水泵,而不是宜,但是在条文说明中却说是由强制性条文改成了非强制性条文,大家在做的时候是怎么样的,谢谢!
免费打赏
honner
2007年07月04日 21:38:38
2楼
技术措施2003第164页,第8)条。(我没有2005版的)
回复
stary
2007年07月05日 09:04:34
3楼
一般是要独立设置,合设时审图公司肯定会提,但得到消防主管部门认可即可合设。
回复