为何不用回油弯?
w78185787818578
Lv.2
2007年07月04日 19:54:53
来自于
制冷技术
+
关注
取消关注
只看楼主
我厂有五台空调。冷凝机组安装于屋顶,15P谷轮机,无油分。冷风机吊于屋内,水平回气口低压缩机吸气口约2.5M,没设回油弯。运行正常,不缺油。回气管径为38MM。想问为何不用回油弯?
我厂有五台空调。冷凝机组安装于屋顶,15P谷轮机,无油分。冷风机吊于屋内,水平回气口低压缩机吸气口约2.5M,没设回油弯。运行正常,不缺油。回气管径为38MM。想问为何不用回油弯?
免费打赏
北冰洋
2007年07月06日 08:31:29
2楼
蒸发器出口距压缩机吸入口距离很短,不用回油弯。
回复
w78185787818578
2007年07月07日 00:02:15
3楼
不好意思,天太热晕头。老本忘了也不查资料,见笑。