请问,手动分闸是不是只接通一个跳闸线圈,而保护跳闸是不是两个跳闸线圈都接通?
请问,手动分闸是不是只接通一个跳闸线圈,而保护跳闸是不是两个跳闸线圈都接通?
2楼
手动分闸是只接通一个跳闸线圈,而保护跳闸也是只接通一个跳闸线圈,没有两个跳闸线圈啊?听说过为了保障设备安全保护有设两个出口继电器(并列运行)的,可没有听说两个跳闸线圈的啊?
回复
3楼
只有一个线圈的
回复
4楼
错,手动分闸是启动一组线圈,保护是启动组一、二组线圈,
回复
5楼
现在的220KV及110KV线路,以及变电站主变都大多数用两组跳闸线圈了,此时保护装置一般会有两套,各套接一组跳闸线圈.但合闸线圈只有一组.
保护跳的话,肯定是起动两组跳闸线圈的,这是不用怀疑的.至于手动,我没有多留意图纸,但接常理应该也同样是启动两组跳闸线圈.因为以接线形式来分析,如果只接一组,若此组线圈故障,刚手动分闸就不成功,这样的话不如两组跳闸线圈并联与经手动分闸回路构成回路,更能体现电气的安全可靠.
回复
6楼
手动分闸只接通一组跳闸线圈
回复
7楼
虽然我没有见过具有两组跳闸线圈的断路器,但我还是比较赞成5楼的看法。
回复
8楼
基本同意。跳闸线圈冗余配置相关说明可参考另外新的保护规范和反事故措施。除此以外,就目前水电站,中大型的包括GCB、FMK都配置两套跳闸线圈。
回复