空调电容损害后为什么电流猛增?
bossda
Lv.3
2007年07月04日 22:40:04
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
谢谢啊
谢谢啊
免费打赏
wbmwbm
2007年07月05日 07:54:46
2楼
电机启动电流大 一般是电机额定的5-7倍
启动电容损坏,压缩机不能启动,始终保持启动状态
电流所以很大,别再试验了,要烧电机的
回复
gushfu
2007年07月05日 09:08:55
3楼
2楼说的对呀
回复
lilin1017
2007年07月05日 09:39:11
4楼
空调电容损害,主要是短路、开路、容量降低。
短路后,辅助绕组电流大增。
开路,电机不起动,主绕组电流大增。
容量降低,电机转矩不够,引起主电流大增。
回复
hubeixp
2007年07月05日 12:08:19
5楼
4楼说得正解
回复