1.由于是改造工程,屋顶无法2承担水箱的重量,能否将高位消防水箱能否设置在地下室,同时将增压稳压装置一起随高位消防水箱设置在地下室?2.能否将此高位消防水箱兼做消防水池用?
1.由于是改造工程,屋顶无法2承担水箱的重量,能否将高位消防水箱能否设置在地下室,同时将增压稳压装置一起随高位消防水箱设置在地下室?
2.能否将此高位消防水箱兼做消防水池用?
12楼
4楼说的透彻,稳压泵流量太小,满足不了消防主泵开泵前5分钟消防水量.
回复
13楼
高位水箱应放在最不利点
回复
14楼
在<建规>里面明确只有重力流比较可靠,稳定,所以要求多层建筑非常高压均需增加高位水池,加上稳压泵,同样有起泵延迟,所以不可取,高位水池只有让建筑出加固措施,地下水箱代替水池,只需要满足火灾延续时间内的室内消防用水量及可.
回复
15楼
不可以
回复
16楼
不行的,高位水箱的作用起到消防主泵开泵前5分钟消防水量的作用,如果放在地下,就没法实现此功能了,因为稳压泵流量太小
回复
17楼
如果实在不能放在屋顶,就在地下室做一套增压装置吧,并要业主与当地消防局沟通下,我在张家界就做过一个项目,消火栓气压罐有效容积300L,放在地下室,从地下水池吸水增压,气压罐的压力联动消防主泵启动,同时消火栓处也设启泵按钮。通过了当地消防局验收!谁会花那么多钱设一个有效容积12立方的气压罐放在地下室,即占地又费钱,你会被业主骂死的!有很多事是可以变通的!规范是死的,人是活的!还要弄清规范的来龙去脉,以知道哪些条文是可以变通的,哪些不能变通!
[
本帖最后由 水先生 于 2009-6-13 21:28 编辑 ]
回复
18楼
高位水箱的作用起到消防主泵开泵前5分钟消防水量的作用,水箱和水池作用得弄清楚
回复
19楼
17楼的做法不符合国家规范,
在上海以外的地区这样做是有隐患的。
回复
20楼
唉 我现在也是遇见同样的问题 老商场改造 屋顶也是要做高位水箱 可是谁也不敢表态 毕竟原来的设计资料都没有 楼顶能否承担得了水箱的荷载呢?
回复
21楼
水箱可以做在旁边比你高的建筑物上
回复