一个关于甲类厂房消防的问题
sun1029
sun1029 Lv.2
2012年11月11日 22:51:52
只看楼主

本人有一个工程,8000多平米单层甲类厂房,是火柴生产的厂房,本人查了好多资料,对其中一些功能的房间火灾危险定性感觉还不是很清楚,希望这方面高手能够给予指点,本工程中功能车间有,火柴杆生产车间,火柴盒生产车间,火柴包装车间,易燃材料储存车间。主要是这几个房间,每个车间独立防火分区,每个房间大约200多--400多平米,本人想搞清楚,这几个房间根据功能,每个厂区水消防是做喷淋还是雨淋,如果是喷淋,喷淋火灾危险等级按中危险级还是严重危险级,除了喷淋和雨淋还应该上其他什么消防方式,请大家帮忙提供点意见,有高手或有此类工程经验的人希望留个联系方式,多多指教,谢谢

本人有一个工程,8000多平米单层甲类厂房,是火柴生产的厂房,本人查了好多资料,对其中一些功能的房间火灾危险定性感觉还不是很清楚,希望这方面高手能够给予指点,本工程中功能车间有,火柴杆生产车间,火柴盒生产车间,火柴包装车间,易燃材料储存车间。主要是这几个房间,每个车间独立防火分区,每个房间大约200多--400多平米,本人想搞清楚,这几个房间根据功能,每个厂区水消防是做喷淋还是雨淋,如果是喷淋,喷淋火灾危险等级按中危险级还是严重危险级,除了喷淋和雨淋还应该上其他什么消防方式,请大家帮忙提供点意见,有高手或有此类工程经验的人希望留个联系方式,多多指教,谢谢
免费打赏
dq119
2012年11月21日 22:28:32
12楼
你怎么不传一个平面上来?让人猜你的布置方式。

不明白为什么这么大面积要做成一个建筑,你分成几个车间,则大部分是丙类车间,有些就不用设喷淋了,更不用把整个8000平方米都定义为甲类车间。

如果甲类部分不超总面积的5%,则整个车间也可定义为丙类车间。

易燃材料库应该是放磷、硝酸钾、硫之类。如果你的易燃材料库不是中转库,则不应与其它厂房合建。只有甲类中转库可与主车间毗连建造。

建规确实要求每座占地面积大于600m2的火柴仓库设自喷,请注意这是“每座”,不是每个防火分区,你几个仓库连起来大于600就得设。

我想你的火柴仓库肯定是另外单独建造的,它属于甲6类危险品,每座占地不应大于750,防火分区不应大于250,设喷淋加倍。

我猜你的火柴仓库肯定是每座小于600平方米的,否则按照仓库危险二级来设计,你的消防用水量会很惊人!比你其它部位用水量会翻一翻!

至于设什么喷淋形式的问题,地板回答了一些。除火柴库外,其它单独建造的甲类仓库在不超防火分区的情况下可不设自喷。包装车间如果单独建造的话只要不超4000平方米就不用设喷淋。



更多问题可发sina微博@防火技术”,有问必答。
http://huati.weibo.com/k/%E6%8E%A2%E4%B8%80%E4%B8%AA%E8%AE%A8?from=501&order=time
回复
dengxian1224
2012年11月29日 21:34:51
13楼
牛人~学习之!!!
回复
smallhu5566
2012年11月30日 08:49:01
14楼
3楼,太牛了,崇拜死了
回复
smallhu5566
2012年11月30日 08:49:12
15楼
3楼,太牛了,崇拜死了
回复
静心求索
2012年11月30日 09:15:51
16楼
只能雨淋系统了,因为火势蔓延太快,普通的喷淋系统不能及时限制火势的蔓延!
回复
michalcxb1983
2013年07月10日 15:37:28
17楼
好像是要上雨淋 按规范