本公司一台30AQA-120热泵现在报故障,故障码为:“1004”,经查说明书,是内部通讯错误。现请问各位大师,究竟是换“PIO主板”,还是换“EIO1板”,还是换“EIO2板”。如何判断?谢谢!
本公司一台30AQA-120热泵现在报故障,故障码为:“1004”,经查说明书,是内部通讯错误。现请问各位大师,究竟是换“PIO主板”,还是换“EIO1板”,还是换“EIO2板”。
如何判断?
谢谢!
2楼
对开利机组不熟,但相信通过该机组电气控制图纸,应该能够逐步判断故障原因.
首先判断插接件是否良好,再逐项检查.
还有,内部通讯故障,显示在机组上是什么现象.
最好还是考虑让厂家维修人员来检查.
回复
3楼
建议你检查:1.接口的牢固情况,是否接触良好
2.控制柜的散热情况,散热差会出现误报警
3.如果是突然出现的故障,要千万小心,不要轻易带电测试和测量
4.如果是新机组,最好请厂家服务人员处理;
回复
4楼
根据说明书的介绍,该故障应该是属于电控系统出错,与制冷系统无关。估计是被雷电击坏(在故障前有过雷电)。
我们已经与销售商取得联系,据销售商解释,有可能是“PIO主板”问题,也有可能是“EIO1板”及“EIO2板”问题。由于“PIO主板”价值1万多,“EIO1板”也有大几千,到底是哪个板子问题,也很难判断。现在已过保修期,我们愿意花钱修,但不希望买错零件,特向各位求助。
谢谢!
回复
5楼
电压表是最好的测量工具
回复
6楼
还是经验不够啊!!!
回复