2*(100*10)铜母线载流量在40度时是多少?
summer_snow
2007年07月06日 00:53:52
只看楼主

求母线载流量表?谢谢

求母线载流量表?谢谢
免费打赏
zigj
2007年07月06日 13:22:42
2楼
2*(100*10)铜母线载流量在40度时: 平放2735, 竖放2970
回复
nil1981
2007年09月21日 08:56:25
3楼
请问楼上有什么资料吗?
为什么我找多层母排载流量的资料都没有40度的数据。
回复
goldrocl
2009年06月26日 10:55:07
4楼
40℃时铜排载流量=排宽*厚度系数
排宽(mm);厚度系数为:母排12厚时为20.5;10厚时为18.5;依次为:
[12-20.5,10-18.5,8-16.5,6-14.5,5-13.5,4-12.5]
[注]:根据lyq13703983100的建议和进一步核算,将原厚度系数20,18,16,14,12分别加0.5,更加接近。
双层铜排[40℃]=1.56-1.58单层铜排[40℃](根据截面大小定)
3层铜排[40℃]=2单层铜排[40℃]
4层铜排[40℃]=单层铜排[40℃]*2.45(不推荐此类选择,最好用异形母排替代)
铜排[40℃]= 铜排[25℃]*0.85
铝排[40℃]= 铜排[40℃]/1.3
例如求TMY100*10载流量为:
单层:100*18.5=1850(A)〔查手册为1860A〕;
双层:2(TMY100*10)的载流量为:
1850*1.58=2923(A);〔查手册为2942A〕;
三层:3(TMY100*10)的载流量为:
1850*2=3700(A)〔查手册为3780A〕
以上所有计算均精确到与手册数据相当接近。
回复

相关推荐